在一些化工工艺流程里有一些工艺包的设计中,泵前泵后都设置了切断阀,总感觉这样的设计有一些资源浪费,对于切断阀的设置有没有可以借鉴的设计标准或者规范可以遵循呢?

 

发表于 2023-8-23 08:29:32

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 朝哥_ldGAG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

切断阀的设置一般是按照工艺流程和设备保护要求来进行,在化工装置中,泵前泵后的切断阀主要用于隔离和控制流体,避免互相影响或者对设备、管道进行保护。而且在泵的停止、启动、调节等过程中,切断阀能起到流量、压力控制和切断的作用。

具体的设计标准和规范可参考国家标准如下:
1.《化工生产安全技术规程》(GB 50140-2005)中对此有相关规定,比如:泵的进口管线上应安装切断阀,出口管线上除应安装切断阀外,还应安装止回阀以防止泵因停车后发生回流等。
2.《石油石化阀门选型手册》
3.《化工过程设备选型手册》

同时,每个企业也会结合自身设备和工艺特性制定相应的企业标准或者使用规程。这些都是可以借鉴并遵循的。

其实不仅仅是切断阀,凡是设备上的安全部件和辅助装置,尽管看起来可能会造成一些资源浪费,但如果在需要的时候不能正确功能,可能会导致更大的损失甚至事故,因此我们需要从安全角度出发来看待这个问题。
.

 

发表于 2023-8-23 10:30:36

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.074505 second(s), 49 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197