[求助] 液碱管道阀门、法兰渗漏求助

[复制链接]
3126 |10
xpresswjhVIP会员 VIP会员 发表于 2022-2-28 14:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式       来自江苏省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

加入hcbbs与近480万工业人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
32%液碱管道阀门、法兰如图渗漏,请问各位大佬法兰应用哪种密封圈,球阀是否适用液碱管道,谢谢!
微信图片_202202281444424.jpg

声明:当前内容由会员用户名 xpresswjh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

阀门明明VIP会员 年费VIP会员 发表于 2022-2-28 18:08:26 | 显示全部楼层       来自安徽省
昵称头衔:  阀门行业资深参与者
四氟密封圈即可,球阀没问题的

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

兴伟阀门VIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-1 01:09:31 来自手机版 | 显示全部楼层       来自山东省
昵称头衔:  零摩擦紧急切断阀发明人
温度多少?球阀用液碱完全没有问题。
回复

使用道具 举报

achuanVIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-1 08:27:52 | 显示全部楼层       来自四川省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
外形上看着像是分体式球阀!球阀主要用于输送气体介质。
回复

使用道具 举报

xpresswjh楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-1 10:32:42 | 显示全部楼层       来自江苏省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
液碱没有加热,就环境温度,但特别到了冬季这个阀门和法兰都是白色的液碱结晶,各位大佬帮忙看看是什么原因,谢谢!
回复

使用道具 举报

兴伟阀门VIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-1 10:39:49 来自手机版 | 显示全部楼层       来自山东省
昵称头衔:  零摩擦紧急切断阀发明人
xpresswjh 发表于 2022-3-1 10:32
液碱没有加热,就环境温度,但特别到了冬季这个阀门和法兰都是白色的液碱结晶,各位大佬帮忙看看是什么原因 ...

你这个明显是室外安装,按照你这个情况,应该是年温差较大,导致的垫片热胀冷缩,包括渗入到密封面内的残液的热胀冷缩导致的季节性渗漏,因为夏天太阳直射金属表面温度甚至能超过100℃,这时候膨胀撑开密封法兰密封面,冬季温度低收缩后出现缝隙导致的渗漏,处理办法:1所有填料密封垫片阀座全部采用ppl耐高温四氟材质,2所有螺栓包括法兰阀体上螺栓要采用高强度螺栓。3季节性的统一再锁一遍所有的螺栓。
回复

使用道具 举报

xpresswjh楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-1 10:41:54 | 显示全部楼层       来自江苏省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
兴伟阀门 发表于 2022-3-1 10:39
你这个明显是室外安装,按照你这个情况,应该是年温差较大,导致的垫片热胀冷缩,包括渗入到密封面内的残 ...

多谢指导
回复

使用道具 举报

xpresswjh楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-1 10:55:37 | 显示全部楼层       来自江苏省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
多谢楼上几位大佬指导!
回复

使用道具 举报

Bonjour_GsAdxVIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-2 17:42:26 | 显示全部楼层       来自山东省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
这个阀开关频繁吗?
回复

使用道具 举报

等一分钟_AKVDNVIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-2 18:31:29 | 显示全部楼层       来自福建省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
316L的衬四氟密封的球阀完全没有问题,你这个情况要么是球阀质量问题,要么就是温差大析出来的。解决办法,在早上或晚上温度低时紧固下中间的螺丝,还不行就直接换个阀门。有条件的可以直接上镍6阀门,造价高点。本人从事烧碱车间检修工作9年
回复

使用道具 举报

Shine_psnQsVIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-30 09:53:40 | 显示全部楼层       来自浙江省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
温差导致的泄露
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。

          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

↓↓↓上一条 /1 下一条

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计

手机版  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      会员服务: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com(客服信箱)                    商务合作: 点击这里给我发消息   

GMT+8, 2022-8-18 09:15   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.101063 second(s), 32 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197