[讨论] 控制电缆还是计算机电缆,硬线还是软线,1.0还是1.5

[复制链接]
3987 |11
liubingfanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
1、控制电缆KVVP的和计算机电缆DJYPVP,选型时如何区分?我经历过的工程项目,第一种设计习惯是开关量用KVVP,模拟量用DJYPVP;第二种是,开关量,模拟量全部用KVVP;第三种是全部用DJYPVP;最后使用过程中都没有问题,都可以正常使用。
2、也有用硬线的,也有用软线的,看厂家的电缆样本,软线是用在移动设备上的。按说仪表和DCS都不是移动的,应该不用选择软电缆,但有得工程也选用了软电缆。不知道出于哪种考虑。
3、关于线经,1.0的和1.5的都有用过,也都没有问题。
请各位就这三个问题,说说应该如何选择,有没有标准依据可查。

 

发表于 2021-11-30 15:51:46

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 liubingfan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

673799586VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
两种电缆就是屏蔽层的区别,模拟量按理说双层屏蔽更加可靠,距离远了就能看出好处了,仪表线缆1.0足够了,我用过网线传输过4-20ma距离250米,一直使用没问题,所以如果对电缆强度没要求1.0可以用,个人倾向用硬线,软线需压接线端子,反而麻烦

 

发表于 2021-11-30 15:57:51

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
我们一般开关量用KVVP,模拟量用DJYVPR,一般都是1.5,个人感觉软线放电缆时会更方便一点,但是软线没有硬线接线方便吧

 

发表于 2021-11-30 17:26:07

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
1. 连续变化的模拟量,用对绞线。因为二根导线产生的干扰磁场可以相互抵消, 避免在对方导体上叠加感应电流,影响电流读数。
DI信号,虽然0/1的指标是电压值,但实质上用阚值电流驱动,因此可以采用KVV。
DO信号,一般是带源输出,实质是给设备供电(不是“信号”), 不必采用对绞。
因为干扰强弱与电缆的长度有关,因此线路短的(比如100米之内)确实可以采用KVV,但有一点必须做到: 仪表电缆必须采用总屏蔽,消除外界电磁场的干扰,尤其是去MCC的电缆。
2。常用2类导体(7 股绞合导体), 因为仪表设备的接线腔室较小,同时在端子柜内还要走小槽盒,需要导线有一定的扰度,方便走线/接线。
3。AI/AO/DI, 电流很小,1.0 能走个7/8百米。 DO是供电型输出,导体截面积取决于负载的功率大小。

HG/SH都有规范,但只告诉你“应”、“宜”、“可” ,不说道理,中国规范的特色。

 

发表于 2021-12-1 00:07:37

回复

使用道具 举报

清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置 
企业微信截图_20211206111549.png

 

发表于 2021-12-6 11:16:51

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
楼上是正解。

 

发表于 2021-12-8 15:04:40

回复

使用道具 举报

吃饭睡觉_w0Z2Z 发表于 2021-11-30 17:26
我们一般开关量用KVVP,模拟量用DJYVPR,一般都是1.5,个人感觉软线放电缆时会更方便一点,但是软线没有硬 ...

请教,阀门的PNP位置反馈用多芯控制电缆还是分屏计算机电缆

 

发表于 2022-2-25 07:17:21

回复

使用道具 举报

清风即明月_OTTP 发表于 2021-12-6 11:16

阀门位置开关反馈信号是仪表信号不

 

发表于 2022-2-25 07:18:27

点评

是仪表DI信号。  详情 回复 发表于 2022-2-25 08:14
回复

使用道具 举报

一只虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【仪表小菜鸟】
可以用DJYVP直拉电缆,多芯电缆用DJYPVP。不过计算机电缆比控制电缆价格贵点,硬和软电缆厂家都有。直拉一般都用1.5截面以上,多芯1.0以上。

 

发表于 2022-2-25 08:14:04

回复

使用道具 举报

一只虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【仪表小菜鸟】
工程的程 发表于 2022-2-25 07:18
阀门位置开关反馈信号是仪表信号不

是仪表DI信号。

 

发表于 2022-2-25 08:14:35

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
都可以,没啥区别。一般工厂几百米距离,低功耗仪表用1.0就行,功率大的仪表(质量流量计、气体探头、报警器这种)用1.5的。

 

发表于 2022-2-25 16:51:36

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
5楼的规范 说的其实是很明确的,自控相关的规范,宜…………,当做正常情况下就这么干就行了。模拟量信号,涉及一个信号干扰的问题。当然了,一般来说,KVVP的也能接模拟量信号,有些情况下会出现信号不稳定等问题。

 

发表于 2022-2-26 16:46:33

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 13:15

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.089240 second(s), 81 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197