一、石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008
6.3液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐;
6.3.14全压力式液化烃储罐宜采用防冻措施的二次脱水系统,储罐根部宜设紧急切断阀。
6.4可燃液体、液化烃的装卸设施
6.4.1:铁路装车,4 在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体,输入管道上应设置便于操作的紧急切断阀;
6.4.2可燃液体汽车装车,5站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀;
6.4.3液化烃铁路和汽车装车,7 在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀;
6.4.4可燃液体码头、液化烃码头规定,4 在距泊位20m以外或岸边处的装卸船管道上应设便于操作的紧急切断阀;
7.2.15液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备至泵的入口管道应在靠近设备根部设置切断阀,当设备容积超过40m3且与泵的间距小于15m时,该切断阀应为带手动功能的遥控阀,遥控阀就地操作按钮距泵的间距不应小于15m。
7.2.17输送可燃气体、液化烃、和可燃液体的管道在进出石油化工企业时,应在围墙内设紧急切断阀。紧急切断阀应具有自动和手动切断功能。
7.4.7当厂际管道长度大于5km时,其上、下游企业围墙或用地边界线内的管道上均应设置紧急切断阀、流量和压力监测设施。
二、石油库设计规范 GB50074-2014
8.3.10在易燃和可燃液体管道位于岸边的适当位置,应设用于紧急状况下的切断阀。
13.2.2储罐区防火堤内的含油污水管道引出防火堤时,应在堤外采取防止泄漏的易燃和可燃液体流出罐区的切断措施。
三、SH3136-2003液化烃球形储罐安全设计规定
6.1液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀,其位置宜靠近球形储罐;
四、SH/T3007-2014石油化工储运系统罐区设计规范
5.5要求的:大于等于10000立方的储罐应设高高液位报警器并与进料管道控制阀连锁,在储罐内液位达到设定值时应能自动关闭进料管道控制阀;
五、GB51283-2020精标准细化工企业工程设计防火
5.4.3导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。导热油炉系统应安装安全泄放装置。
6.4.1可燃液体汽车装卸设施应符合下列规定:
2装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m;无缓冲罐时,距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。
6.4.2液化烃汽车装卸设施应符合下列规定:
4距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀;
7.2.7自燃液体管道应采用焊接连接,不得用螺纹连接。当采用法兰连接时,应提高一个压力等级。自燃液体容器底部管道应设高机械完整性的火灾紧急切断阀。

 

发表于 2021-11-29 09:45:03

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 5HALEILEI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
够用心,赞

 

发表于 2021-11-29 10:36:39

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

dehsmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
谢谢楼主分享
石油库设计规范 GB50074-2014
8.3.10在易燃和可燃液体管道位于岸边的适当位置,应设用于紧急状况下的切断阀。
13.2.2储罐区防火堤内的含油污水管道引出防火堤时,应在堤外采取防止泄漏的易燃和可燃液体流出罐区的切断措施。

 

发表于 2021-11-29 10:57:26

回复

使用道具 举报

点赞。总结到位。

 

发表于 2021-11-29 11:37:13

点评

谢谢!!!!!!  详情 回复 发表于 2021-12-2 15:26
回复

使用道具 举报

sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢楼主分享

 

发表于 2021-11-29 12:16:24

回复

使用道具 举报

黄冰峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢,总结到位

 

发表于 2021-11-30 11:07:56

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2021-12-2 11:31:35

回复

使用道具 举报

5HALEILEI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
中原人 发表于 2021-11-29 11:37
点赞。总结到位。

谢谢!!!!!!

 

发表于 2021-12-2 15:26:57

回复

使用道具 举报

care1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
在今年发布的《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南(试行)》中有这样一条“液化烃储罐下部进出物料管道应设置紧急切断阀,位置应靠近储罐,具备远程操作功能且应设置手轮,手轮应有防止误操作的措施。”
这个关于设置手轮的要求是出自哪个规范

 

发表于 2023-5-17 12:07:17

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 20:09

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.186343 second(s), 66 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197