[资源分享] 10kv电机检测,需要检测报告,这个需要检测方具备啥资质

[复制链接]
1139 |2

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
10kv电机检测,需要检测报告,这个需要检测方具备啥资质

 

发表于 2021-11-22 13:34:07

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 沙漠里的游鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
承装(修、试)电力设施许可证(承装承修承试电力资质)

 

发表于 2021-11-26 15:11:37

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

啊哈,楼主的这个问题好像不太好回答啊!
如果是项目阶段,则需要的电机出厂试验报告(如电机的启动特性曲线等);如果是工厂投产后日常维修(小修、中修或大修等),则需要外委维修单位提供其检修试验报告;当然,如果是防爆高压电机,则可能需要资质单位提供防爆电气设备检测报告(AQ3009-2007要求至少每3年一次的防爆电气设备性能检测),防爆高压电机只是检测内容之一,资质单位不需要提供单独的高压电机的检测报告!

 

发表于 2021-11-30 14:50:16

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 18:01

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.049420 second(s), 52 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197