各位海友,近期有专家检查结果如下:依据GB 51283-2020 第5.4.3项  导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。
本厂状况是使用热媒油做闭路循环升温使用的,依照规范增加切断的话,是不是还要其他方面的安全设置考虑,防止突然关闭造成的高温、高压?
有此方面的专家能提供下参考吗?
另,是不是只设置进入装置的紧急切断,装置出口的要设置吗

 

发表于 2021-11-4 10:43:33

image.png
image.png

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yyjjbao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
单纯防止高压可以同时停热媒循环泵,但那样热媒不流动了,也很危险,加个回流管道也行,但时间久了也不行,因为即使停炉了,剩余的热量还是不少。所以最后还是得有排放热媒的地方,所以严格来说紧急事故排放的热媒储罐得设计得很大。

 

发表于 2021-11-4 13:08:47

回复

使用道具 举报

yyjjbao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【石油化工安全管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2021-11-4 13:08
单纯防止高压可以同时停热媒循环泵,但那样热媒不流动了,也很危险,加个回流管道也行,但时间久了也不行, ...

多谢

 

发表于 2021-11-5 12:14:27

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082517 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197