海川化工论坛

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ

搜索
      输入要查询的主题编号:
查看: 4683|回复: 4
收起左侧

[求助] 【海川土建工程大家谈】混凝土污水管闭水试验有哪些检验要点勒? [帖子3254500]

[复制链接]
已绑定手机
累计签到:2830 天
连续签到:3 天

感悟人生感谢生活 成员

经理讨论组 成员

打赏TA
 海川元老参与者
未开启企业信息展示

发表于 2021-9-15 11:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流,与近500万专业人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
混凝土污水管闭水试验有哪些检验要点勒?
Screenshot_20210915_113430.jpg
Screenshot_20210915_113419.jpg

 

声明:当前内容由会员用户名 沙漠里的游鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


已绑定手机
累计签到:2830 天
连续签到:3 天

感悟人生感谢生活 成员

经理讨论组 成员

打赏TA
 海川元老参与者
未开启企业信息展示

 楼主| 发表于 2021-9-17 09:28:22 | 显示全部楼层
管道闭水试验规范
1、无压力管道严密性试验主要应用管道封堵气囊
  1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。
  1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。
1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定:
1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格;   
1.3.2、管道未回填土且沟槽内无积水;
1.3.3、全部预留孔应封堵,不得渗水;   
1.3.4、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。     
2、管道闭水试验应符合下列规定:   
2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;   
2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;   
2.3、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;   
2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。         2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格;   
2.5.1、实测渗水量小于或等于表10.3.5规定的允许渗水量;    2.5.2、管道内径大于表10.3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;   

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

 

当前内容由会员 沙漠里的游鱼 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:2830 天
连续签到:3 天

感悟人生感谢生活 成员

经理讨论组 成员

打赏TA
 海川元老参与者
未开启企业信息展示

 楼主| 发表于 2021-9-17 09:29:20 | 显示全部楼层
image.png
无压力管道严密性试验允许渗水量

 

当前内容由会员 沙漠里的游鱼 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:2830 天
连续签到:3 天

感悟人生感谢生活 成员

经理讨论组 成员

打赏TA
 海川元老参与者
未开启企业信息展示

 楼主| 发表于 2021-9-17 09:29:50 | 显示全部楼层
2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。     
2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。      石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定      
1  污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采 用闭水法实测渗漏量进行严密性试验。      
2  试验管段应按井距划分,长度宜不大于1 km,且宜带井试验。     
3  试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求:   
a)不得有造成存水的折弯及影响水流的异物;      
b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土;      
c)两端封堵牢固且不得渗水。
4  管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24  h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下,观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。   
  5  管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8)实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。 管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。      
6  在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3。        
7  排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。  
闭水试验法按下列程序进行:   
1)试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。   
2)当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得少于30min。  
3)实测渗水量应按下式计算:     
                q=W/(T×L)
   式中
  q——实测渗水量,L/(min*m)
  W——补水量,L;  
  T——实测渗水量观测时间,min;
  L——试验管段的长

 

当前内容由会员 沙漠里的游鱼 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:2830 天
连续签到:3 天

感悟人生感谢生活 成员

经理讨论组 成员

打赏TA
 海川元老参与者
未开启企业信息展示

 楼主| 发表于 2021-9-17 09:32:56 | 显示全部楼层
image.png

 

当前内容由会员 沙漠里的游鱼 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

平台提醒上一条 /2 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业会员   -  个人会员  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      客服化海: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-10-28 00:37   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.251242 second(s), 91 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197