求助:
1、法规:粉尘防爆安全规程 GB15577-2018

2、条款:8.4.3 除尘器宜布置在厂房建筑物外部。如干式除尘器安装在厂房内,应安装在厂房内的建筑物外墙处的单独房间内,房间的间隔墙应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙,房间的建筑物外墙处应开有泄爆口。
3、问题1:若除尘器未安装在室外,且未采用单独房间隔离是否违规?
     问题2:是否区分企业性质,若我司是粉体生产企业,除尘器属于生产设备,收集的颗粒物亦是产品。是否亦执行此标准。
诚盼答复,谢谢!




上一篇:山东省《生产经营单位全员安全生产责任清单》
下一篇:求助:哪位大侠有2021修订的安全生产法学习PPT?谢谢!

 

声明:当前内容由会员用户名 遗忘之名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等由会员分享,浏览者需自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:207 天
连续签到:3 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-6 14:46:59 | 显示全部楼层
你这除尘是干式还是湿式的?
除尘器是环保设备,如果按你单位情况,那就不是除尘器而是沉降装置,这是两回事了。
感觉应该是干式的,加工过程中,飞扬的粉尘物料回收回来。

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

 

当前内容由会员 简之_myP89 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:13 天
连续签到:1 天
打赏TA
 化工小学生
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-9-6 15:28:28 | 显示全部楼层
简之_myP89 发表于 2021-9-6 14:46
你这除尘是干式还是湿式的?
除尘器是环保设备,如果按你单位情况,那就不是除尘器而是沉降装置,这是两回 ...

干式,生产流程是投料、料仓、磨机、旋风、除尘。
旋风料和除尘料为产品。

 

当前内容由会员 遗忘之名 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:14 天
连续签到:2 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-6 15:39:20 | 显示全部楼层
若除尘器安装在室内的可安装无焰泄爆口可以参考GB50016除尘器部分,企业性质看是否在可燃性粉尘目录里面然后看中位径颗粒物的大小,可以把产品拿去检测如果的不属于可燃爆的除尘器也就不用做防爆的了。

 

当前内容由会员 千与千寻_VD3qz 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:13 天
连续签到:1 天
打赏TA
 化工小学生
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-9-6 15:42:28 | 显示全部楼层
简之_myP89 发表于 2021-9-6 14:46
你这除尘是干式还是湿式的?
除尘器是环保设备,如果按你单位情况,那就不是除尘器而是沉降装置,这是两回 ...

请问有无相关的规范或来文件来支撑类似我司这种除尘器属于沉降装置?而不适用GB15577 8.4.3条款。
另,此类粉尘是燃爆性粉尘。

 

当前内容由会员 遗忘之名 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:14 天
连续签到:2 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-6 15:47:02 | 显示全部楼层
遗忘之名 发表于 2021-9-6 15:42
请问有无相关的规范或来文件来支撑类似我司这种除尘器属于沉降装置?而不适用GB15577 8.4.3条款。
另, ...

可燃爆粉尘 你用沉降装置 属于重大事故隐患了。。。
除尘系统采用粉尘沉降室除尘,或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

点评

我明白你的意思,是担心比如摩擦静电粉尘爆燃等等, 沉降装置是个范围名称,墙体自由沉降也是在范围内的,不是限定只有金属结构。 他这算是加工过程粉尘回收的一个工艺,不能算环保范围。 如果按环保的除尘器,  详情 回复 发表于 2021-9-6 15:58

 

当前内容由会员 千与千寻_VD3qz 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:13 天
连续签到:1 天
打赏TA
 化工小学生
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-9-6 15:47:42 | 显示全部楼层
千与千寻_VD3qz 发表于 2021-9-6 15:39
若除尘器安装在室内的可安装无焰泄爆口可以参考GB50016除尘器部分,企业性质看是否在可燃性粉尘目录里面然 ...

目前我司的除尘器是有爆破片、设置泄爆口导管直通室外,按原先设计是满足要求的。只是GB15577-2018版本中 8.4.3 明列 “如干式除尘器安装在厂房内,应安装在厂房内的建筑物外墙处的单独房间内,房间的间隔墙应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙”。
我司属于老厂,当前不存在更改除尘器的位置或者设置防火隔墙的可能。
故请教。

 

当前内容由会员 遗忘之名 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:207 天
连续签到:3 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-6 15:58:36 | 显示全部楼层
千与千寻_VD3qz 发表于 2021-9-6 15:47
可燃爆粉尘 你用沉降装置 属于重大事故隐患了。。。
除尘系统采用粉尘沉降室除尘,或者采用干式巷道式构 ...


我明白你的意思,是担心比如摩擦静电粉尘爆燃等等,
沉降装置是个范围名称,墙体自由沉降也是在范围内的,不是限定只有金属结构。
他这算是加工过程粉尘回收的一个工艺,不能算环保范围。
如果按环保的除尘器,那至少要在大小环评范围内。
而且这得设置防爆、消防、防静电。

 

当前内容由会员 简之_myP89 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:13 天
连续签到:1 天
打赏TA
 化工小学生
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-9-6 16:18:35 | 显示全部楼层
简之_myP89 发表于 2021-9-6 15:58
我明白你的意思,是担心比如摩擦静电粉尘爆燃等等,
沉降装置是个范围名称,墙体自由沉降也是在范围内 ...

目前防爆、消防、静电、包括环评都没问题,且都符合。
据了解,同行以及同类型的企业好像都没有单独隔开,认同是工艺系统的一部分,收集的物料也是当作产品包装出售的。并非传统意义上的环保除尘装置。
现在有专家提出除尘器位置的问题。我查了下,主要提及的法规一是GB1577 8.4.3 、二是GB50016 9.3.7 。
故想寻求相关规范或者条款支撑。

 

当前内容由会员 遗忘之名 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们   -   隐私协议     -   网站声明    -   投放广告    -   企业会员    -     个人会员 -   管理统计

联系电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      客服化海: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-9-24 22:58   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.320895 second(s), 134 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197