[求助] 4.0MPa凝结水罐出口管线弯头总是被冲刷漏原因解决方法

[复制链接]
3.7K |11
阅读字号:
bjlstg_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
4.0MPa凝结水罐出口管线弯头总是被冲刷漏原因解、如何避免求解决方案。

 

发表于 2021-5-3 01:30:07

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
中原人 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 bjlstg_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

森林RCBYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
换成321的

 

发表于 2021-5-3 07:03:36

回复

使用道具 举报

中原人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【海川元老】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
主要原因:
  4.0Mpa蒸汽凝结水温度高,进入后路压力低,易气化产生液击,造成冲刷。
处理建议:
   1、从工艺管线布置改造
    凝水经调节阀后直接进入集水罐,减少冲击
  2、管线材料升级
     采用316及以上材质。

 

发表于 2021-5-3 08:23:15

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
clj695881907 + 2 帮助他人解决问题
催化一粟 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bjlstg_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

谢谢

 

发表于 2021-5-7 01:00:18

回复

使用道具 举报

bjlstg_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
中原人 发表于 2021-5-3 08:23
主要原因:
  4.0Mpa蒸汽凝结水温度高,进入后路压力低,易气化产生液击,造成冲刷。
处理建议:

非常感谢,专业。

 

发表于 2021-5-7 01:02:16

回复

使用道具 举报

fvtsjlvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以将出口弯头距凝结水管的距离适当延长

 

发表于 2021-5-11 15:54:26

回复

使用道具 举报

qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
凝结水管道冲蚀主要是因为高温凝结水降压后形成汽液两相流,造成水击,对弯头、阀门等处产生冲蚀,目前主要采取两种方式,一种是控制凝结水出口管线的压力,在出口管末端设压控阀,控制压力不要过低,能正常克服管道阻力降即可,避免出现汽液两相流;另一种方案是加换热器,将凝结水温度降至饱和温度以下再进行输送。采用更换材质的办法只能从时间上能缓解冲蚀的影响,但不解决根本问题,还是要从控制汽液两相流上下功夫。以上两种方式都是为了解决汽液两相流的问题。

 

发表于 2021-5-13 11:38:13

评分

参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 积极参与
xlxuiin + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bjlstg_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qdliuming 发表于 2021-5-13 11:38
凝结水管道冲蚀主要是因为高温凝结水降压后形成汽液两相流,造成水击,对弯头、阀门等处产生冲蚀,目前主要 ...

行家

 

发表于 2021-5-15 02:54:48

回复

使用道具 举报

bjlstg_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qdliuming 发表于 2021-5-13 11:38
凝结水管道冲蚀主要是因为高温凝结水降压后形成汽液两相流,造成水击,对弯头、阀门等处产生冲蚀,目前主要 ...

高手

 

发表于 2021-5-15 02:59:19

回复

使用道具 举报

管道口径多大,如果大于等于3寸(好像最小2寸)可以考虑弯头采用内部堆焊耐磨材料的办法,现在很多行业都在用,如威远那边的页岩气项目碳钢管道内部堆焊耐H2S的不锈钢等。

 

发表于 2021-5-19 17:10:33

回复

使用道具 举报

给力海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
管线扩径,降低流速

 

发表于 2021-5-26 19:04:55

回复

使用道具 举报

按照两相流选择直径或者提高材质;弯头半径增大。

 

发表于 2021-6-12 22:43:54

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.448445 second(s), 120 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197