[讨论帖] 仪表联锁设定值问题

[复制链接]
累计签到:714 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-8 08:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 真是的 于 2021-1-8 08:40 编辑

把仪表联锁值设为量程上限值,合不合理,为什么?有没有相应规范?回答好的给奖励。

评分

1

查看全部评分





上一篇:关于新增联锁逻辑问题
下一篇:气动活塞式(无弹簧)执行机构

声明:当前内容由会员用户名 真是的 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:1811 天
连续签到:2 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-8 08:43:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 财富

首先肯定不合理,其次联锁值需要工艺提出,仪表别乱给自己找事干,担责任的

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

点评

还真就是工艺提出的。  详情 回复 发表于 2021-1-11 15:14

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 alasnow 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:714 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2021-1-11 15:14:02 | 显示全部楼层
alasnow 发表于 2021-1-8 08:43
首先肯定不合理,其次联锁值需要工艺提出,仪表别乱给自己找事干,担责任的

还真就是工艺提出的。

声明:当前内容由会员 真是的 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:938 天
连续签到:446 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-11 16:30:53 | 显示全部楼层
选择仪表量程时,应当是可能最高值的120%左右。在该量程内应当包含报警值和联锁值。所以讲量程上限设定为联锁值显然不合理。

点评

有没有相应的规范或是标准  详情 回复 发表于 2021-1-13 14:14

声明:当前内容由会员 濠梁知乐 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:134 天
连续签到:3 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-12 17:01:23 | 显示全部楼层
一般联锁动作在工艺参数(如液位)95%左右吧

点评

这个95%数值依据的规范有没有  详情 回复 发表于 2021-1-13 14:16

声明:当前内容由会员 梁广 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:211 天
连续签到:10 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-13 07:47:46 | 显示全部楼层
需要考虑连锁执行时间滞后。所以连锁值需要设置需要有点余量。

点评

有没有相应规范  详情 回复 发表于 2021-1-13 14:15

声明:当前内容由会员 david1077 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:714 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2021-1-13 14:14:58 | 显示全部楼层
濠梁知乐 发表于 2021-1-11 16:30
选择仪表量程时,应当是可能最高值的120%左右。在该量程内应当包含报警值和联锁值。所以讲量程上限设定为联 ...

有没有相应的规范或是标准

声明:当前内容由会员 真是的 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:714 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2021-1-13 14:15:34 | 显示全部楼层
david1077 发表于 2021-1-13 07:47
 楼主| 发表于 2021-1-13 14:16:19 | 显示全部楼层
梁广 发表于 2021-1-12 17:01
一般联锁动作在工艺参数(如液位)95%左右吧

这个95%数值依据的规范有没有

声明:当前内容由会员 真是的 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:211 天
连续签到:10 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-13 15:44:47 | 显示全部楼层
跟具体工艺和执行机构相关。液位上升快,余量大一些。

声明:当前内容由会员 david1077 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:628 天
连续签到:4 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-13 16:32:07 | 显示全部楼层
这种情况还需要规范呀,想想就不合理呀,最高点联锁,那不就是实际联锁时的值就不确定了,因为有可能超量程了。要是你们工艺说这个数值不重要,那就由得他们好了。

点评

我觉得作为干仪表的,一方面要配合工艺的合理的要求来修改,另一方也要有理有据的去拒绝不合理的要求。现在就是需要这个有理有据的规范或是标准。  详情 回复 发表于 2021-1-14 11:53

声明:当前内容由会员 myface 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:134 天
连续签到:3 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-13 16:41:32 | 显示全部楼层
真是的 发表于 2021-1-13 14:16
这个95%数值依据的规范有没有

这个一般是工艺提出来的

声明:当前内容由会员 梁广 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:306 天
连续签到:11 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-13 20:38:05 | 显示全部楼层
梁广 发表于 2021-01-13 16:41


这个一般是工艺提出来的
懂设备,懂技术,也要懂工艺。不能替搞工艺的做决定,但也不能听他们乱决定。

点评

明知道不能听,但也得提出有根据的理由啊  详情 回复 发表于 2021-1-14 11:49

声明:当前内容由会员 wudixiake 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:384 天
连续签到:13 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-14 07:29:57 | 显示全部楼层
不合理,没有操作空间,而且上线容易触发表故障状态

声明:当前内容由会员 konglong241 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:714 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2021-1-14 11:49:25 | 显示全部楼层
wudixiake 发表于 2021-1-13 20:38
懂设备,懂技术,也要懂工艺。不能替搞工艺的做决定,但也不能听他们乱决定。

明知道不能听,但也得提出有根据的理由啊

声明:当前内容由会员 真是的 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:714 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2021-1-14 11:53:37 | 显示全部楼层
myface 发表于 2021-1-13 16:32
这种情况还需要规范呀,想想就不合理呀,最高点联锁,那不就是实际联锁时的值就不确定了,因为有可能超量程 ...

发表于 2021-1-14 12:26:08 | 显示全部楼层
仪表联锁值设为量程上限值,要根据工艺要求设定,各个工艺情况不同,运行状况也不同,不可能有标准规范加以规定。
作为仪表人员,没有拒绝工艺要求的权利(因为你不是工艺专业,关于工艺你不在行)。至于报警上下限值设定的是否合理,只能由工艺专业进行评定,仪表专业不能评定其是否合理。

声明:当前内容由会员 濠梁知乐 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:30 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-14 15:29:14 | 显示全部楼层
工艺提出来的就只能说明你的量程选择的不合理,联锁值工艺定,仪表量程是仪表定啊!

声明:当前内容由会员 wang202 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:858 天
连续签到:1 天
我的化工日志
 仪表小菜鸟
未启用展示信息
发表于 2021-1-14 16:35:06 | 显示全部楼层
只要是工艺给你的联锁条件,你就做,但是你得把签字版的条件留着。

声明:当前内容由会员 一只虾米 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
关闭

化海川流平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

广告商务: 18840911640 周经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

网站客服: 17615162310 王经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066  电子邮箱 service@hcbbs.com

化海川流-海川化工论坛   数据统计     本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师
GMT+8, 2021-1-23 03:10 ,0.700401 second(s), 133 queries , Redis On.

 

化海川流(hcbbs.com) Copyright By   

辽公网安备21100302203002号   辽ICP备17009251号   辽B2-20170197

快速回复 返回顶部 返回列表