液位计测量如何计算

[复制链接]
累计签到:274 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
用隔离液测量的差压式液位计,正压管在测量中由于隔离液漏完而充满油介质,该液位取压点零位到差压变送器正压室的距离为1.5 m。残油密度ρ油=0.8 t/m3,隔离液甘油的密度ρ甘=1.2 t/m3,实际罐高5m,试问由于正压管漏而引起的测量误差为几米?若负压管在运行中也出现隔离液泄漏,此时的测量误差为 几米?(g取10)

 

点评

1。假设液位的标定量程 (- 6~-1), 对应4-20mA, 也对应DCS指示0-100%。 2。正管漏油后,假设0-100% 液位所对应的差压值 (-7~ -2)。 3。但是变送器量程没有重新迁移,还是原来的标定量程 (- 6~-1) 4。正管  详情 回复 发表于 5 天前

评分

1

查看全部评分

提示声明:当前内容由会员 longyu123a 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


累计签到:2 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习

 

Peterpaul彼得保罗

提示声明:当前内容由会员 xiong0550 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


累计签到:317 天
连续签到:317 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
感谢分享

提示声明:当前内容由会员 欧达迪斯 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


尚未签到

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
longyu123a 发表于 2020-11-18 23:48
用隔离液测量的差压式液位计,正压管在测量中由于隔离液漏完而充满油介质,该液位取压点零位到差压变送器正 ...

你说的问题是,出现漏了直接换油?第一种情况,换了油之后,不重新迁移计算,误差应该是0.5m。后一种情况负压式也漏,然后更换成油?偏差2m吧。换液后要重新计算做迁移。

提示声明:当前内容由会员 mutianly 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


尚未签到

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
mutianly 发表于 2020-11-19 09:09
你说的问题是,出现漏了直接换油?第一种情况,换了油之后,不重新迁移计算,误差应该是0.5m。后一种情况 ...

后一种情况偏差1.67M

提示声明:当前内容由会员 mutianly 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


累计签到:10 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 HEJIYUER 于 2020-11-20 01:09 编辑
但是变送器量程没有重新迁移,还是原来的标定量程 (- 6~-1)
4。正管漏油后,-2 代表实际100%液位,此时DCS读数=4/5=80%。 变送器测不到实际0%液位,DCS读数0%时,实际的液位=1/5=20%。
同理,可以假设负管漏油。

评分

1

查看全部评分

提示声明:当前内容由会员 HEJIYUER 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


累计签到:274 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
HEJIYUER 发表于 2020-11-20 01:02
1。假设液位的标定量程 (- 6~-1), 对应4-20mA, 也对应DCS指示0-100%。
2。正管漏油后,假设0-100%  ...

这是一道计算题,要算的,我算的总感觉不对。

提示声明:当前内容由会员 longyu123a 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


尚未签到

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 5 天前 | 显示全部楼层

算过了 第一种偏差0.5.第二种1.67

提示声明:当前内容由会员 mutianly 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


累计签到:274 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
mutianly 发表于 2020-11-20 08:13


算过了 第一种偏差0.5.第二种1.67
我我算的答案和你的不一样, 0.75和2.5米

提示声明:当前内容由会员 longyu123a 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


累计签到:330 天
连续签到:290 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
还是不要漏了吧。

提示声明:当前内容由会员 达里加 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明



          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

  海川企业会员
联系我们
关注我们
回到顶部

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息   广告投放: 18840911640 周经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066  电子邮箱 service@hcbbs.com

 

化海川流-海川化工论坛   数据统计     本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师
GMT+8, 2020-11-25 02:41 ,0.457532 second(s), 94 queries , Redis On.

 

 

辽公网安备21100302203002号   辽ICP备17009251号   辽B2-20170197

快速回复 返回顶部 返回列表