[求助] 楔形节流元件为什么不能垂直安装?如果现场条件不允许,垂直安装时该如何修正?

[复制链接]
累计签到:16 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-9 15:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如问,我厂原裂解炉进料表取压方式为孔板差压式,由于裂解炉投用前后介质含有大量杂质常常堵塞导压管、一次阀及变送器三阀组,后来将原有的孔板改造为楔形节流元件+双法兰差压变送器(一个楔形节流元件有4个取压点,两块流量表)进行测量,但投用后A表与B表指示相差近10%,工艺介质与变送器均无问题,有人说楔形只能水平安装,但现场无法满足水平安装条件只好垂直安装,求该如何解决?

 

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 无理数_BR9Dj 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


累计签到:132 天
连续签到:2 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-10 10:16:07 | 显示全部楼层
楔形流量计就不能垂直安装,垂直安装会造成差压值变大,从而导致流量偏差大,采用垂直安装要计算垂直管道的长度与静压比,还要考虑差压变送器的零点迁移与量程迁移,如果工况稍微出现变化,就会出现不准。水平安装在保证直管段的前提下,不用考虑这些,所以楔形流量计从不建议垂直安装的原因就在此,差压式的流量计就不能垂直安装

 

Peterpaul彼得保罗

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
无理数_BR9Dj + 2 多谢

查看全部评分

提示:当前内容由会员 骑毛驴的小和尚 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:164 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-17 17:24:25 | 显示全部楼层
因为堵所以换成楔形,那楔形的引压线就不堵了吗?

提示:当前内容由会员 voswirfk 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:164 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-17 17:24:31 | 显示全部楼层
因为堵所以换成楔形,那楔形的引压线就不堵了吗?

提示:当前内容由会员 voswirfk 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:6 天
连续签到:2 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-18 15:45:00 | 显示全部楼层
楔形元件大多水平安装,垂直安装的话,需计算上下差压值并组态进流量计

提示:当前内容由会员 qq312609064 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:20 天
连续签到:1 天
我的日志
 仪表维护管理
未启用展示信息
发表于 2020-10-18 16:48:10 | 显示全部楼层
voswirfk 发表于 2020-10-17 17:24
因为堵所以换成楔形,那楔形的引压线就不堵了吗?

之前引压管式,现在双法兰,之前孔板,现在楔形,可以有效防止发生堵塞情况

提示:当前内容由会员 wx_妞妞@老牛88007 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:933 天
连续签到:20 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-19 08:52:15 | 显示全部楼层
简直就是胡扯。楔形流量计可以水平管线安装,也可以垂直安装。

提示:当前内容由会员 275340019 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:570 天
连续签到:2 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-19 10:19:14 | 显示全部楼层
测量差压本身就很小,误差也很大,还搞个垂直安装增加系统误差,能用的好都是奇迹。

提示:当前内容由会员 queny 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明



          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-10-28 07:49 ,0.494755 second(s), 118 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表