[资源分享] 【海川管道大家谈】炉房的地坪施工是在锅炉房工艺管道施工前还是后啊

[复制链接]
2.2K |17
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 沙漠里的游鱼 于 2022-5-29 07:25 编辑

请教大家一个问题 锅炉房的地坪施工 一般是在锅炉房工艺管道施工前面还是后面啊?

 

发表于 2020-5-6 11:07:24

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 沙漠里的游鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

好像是之后。

 

发表于 2020-5-6 11:57:08

点评

为什么要之后呢 土建施工完成再交给安装的 文明施工不是更好吗  详情 回复 发表于 2020-5-17 15:13
回复

使用道具 举报

学习了

 

发表于 2020-5-6 12:44:56

回复

使用道具 举报

之后吧。

 

发表于 2020-5-12 16:16:20

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

为什么要之后呢
土建施工完成再交给安装的

文明施工不是更好吗

 

发表于 2020-5-17 15:13:07

点评

1、锅炉管道DN50以下一般不出图,现场根据走向下料; 2、锅炉内管道走地下挺多的; 3、讲究的锅炉房地坪铺地砖或自流坪,所以一般土建最后做。  详情 回复 发表于 2020-5-17 15:57
回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2020-5-17 15:13
为什么要之后呢
土建施工完成再交给安装的

1、锅炉管道DN50以下一般不出图,现场根据走向下料;
2、锅炉内管道走地下挺多的;
3、讲究的锅炉房地坪铺地砖或自流坪,所以一般土建最后做。

 

发表于 2020-5-17 15:57:52

点评

1、锅炉管道DN50以下一般不出图,现场根据走向下料; --为什么不能出图。以前是由于设计软件问题,现在有软件,应该是可以的,这样就可以减少现场随意性的问题 --至于合同图纸问题,可以向业主申报。 2、锅炉内  详情 回复 发表于 2020-5-17 16:18
回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2020-5-17 15:57
1、锅炉管道DN50以下一般不出图,现场根据走向下料;
2、锅炉内管道走地下挺多的;
3、讲究的锅炉房地 ...

1、锅炉管道DN50以下一般不出图,现场根据走向下料;
--为什么不能出图。以前是由于设计软件问题,现在有软件,应该是可以的,这样就可以减少现场随意性的问题
--至于合同图纸问题,可以向业主申报。

2、锅炉内管道走地下挺多的;
--为什么要走底下,地下管道可以先施工移交给土建做地坪

3、讲究的锅炉房地坪铺地砖或自流坪,所以一般土建最后做。
--地坪可以做毛坯,然后在做管道安装,完成后统一做最后的地坪

 

发表于 2020-5-17 16:18:10

点评

1、这是电力院的规矩,与化工院不一样; 2、它不是地管,是地上与地下连通的管道; 3、可能是工人交叉作业怕麻烦,是有个文明施工的问题。  详情 回复 发表于 2020-5-17 16:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
智者明 + 5 犀利。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2020-5-17 16:18
1、锅炉管道DN50以下一般不出图,现场根据走向下料;
--为什么不能出图。以前是由于设计软件问题,现在 ...

1、这是电力院的规矩,与化工院不一样;
2、它不是地管,是地上与地下连通的管道;
3、可能是工人交叉作业怕麻烦,是有个文明施工的问题。

 

发表于 2020-5-17 16:27:36

点评

1、这是电力院的规矩,与化工院不一样; ------------------------------------------ 其实最烦这个说法 大家都要遵守一个规定 电力院还在沿用以前的规定 现在电力部早就没有了  详情 回复 发表于 2020-5-17 16:58
化工院连4“的小管子都要出图、给材料表,而电力院DN50以下没有图,而是由安装单位按系数报材料预算或者一口价包干。我碰到过一个化建单位盯着设计院要材料表,否则没法施工,而设计院茫然不知如何解释的场景,比较  详情 回复 发表于 2020-5-17 16:35
回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2020-5-17 16:27
1、这是电力院的规矩,与化工院不一样;
2、它不是地管,是地上与地下连通的管道;
3、可能是工人交叉 ...

化工院连4“的小管子都要出图、给材料表,而电力院DN50以下没有图,而是由安装单位按系数报材料预算或者一口价包干。我碰到过一个化建单位盯着设计院要材料表,否则没法施工,而设计院茫然不知如何解释的场景,比较搞笑。

 

发表于 2020-5-17 16:35:29

点评

最终怎么解决的呢  详情 回复 发表于 2020-5-19 17:23
电力院可以这样解释 该企业没有在电力锅炉施工业绩,建议业主更换  详情 回复 发表于 2020-5-17 16:59
回复

使用道具 举报

------------------------------------------
其实最烦这个说法
大家都要遵守一个规定
电力院还在沿用以前的规定
现在电力部早就没有了

 

发表于 2020-5-17 16:58:07

点评

但是还有DL标准规范,如果不按DL标准设计,国家电网公司也不让接入呀。 换个公司看着你。  详情 回复 发表于 2020-5-17 17:21
回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2020-5-17 16:35
化工院连4“的小管子都要出图、给材料表,而电力院DN50以下没有图,而是由安装单位按系数报材料预算或者 ...

电力院可以这样解释
该企业没有在电力锅炉施工业绩,建议业主更换

 

发表于 2020-5-17 16:59:20

点评

设计院啥时候有这么牛X就好了。  详情 回复 发表于 2020-5-17 17:22
回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2020-5-17 16:58
1、这是电力院的规矩,与化工院不一样;
------------------------------------------
其实最烦这个说 ...

但是还有DL标准规范,如果不按DL标准设计,国家电网公司也不让接入呀。

换个公司看着你。

 

发表于 2020-5-17 17:21:08

点评

行业规范之间的差异 化工厂自备电站都是按照DL规范设计的吧  详情 回复 发表于 2020-5-19 17:12
回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2020-5-17 16:59
电力院可以这样解释
该企业没有在电力锅炉施工业绩,建议业主更换

设计院啥时候有这么牛X就好了。

 

发表于 2020-5-17 17:22:08

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2020-5-17 17:21
但是还有DL标准规范,如果不按DL标准设计,国家电网公司也不让接入呀。

换个公司看着你。

行业规范之间的差异

化工厂自备电站都是按照DL规范设计的吧

 

发表于 2020-5-19 17:12:26

点评

是的,都是按电力规范设计。项目验收检查和系统接入都是电力相关部门进行,他们才不承认石化和化工规范力。  详情 回复 发表于 2020-5-19 18:36

评分

发表于 2020-5-19 17:23:08

点评

化建单位好说歹说,电力院的设计代表凭经验在现场手写了一份材料表,并注明“仅供参考”。  详情 回复 发表于 2020-5-19 18:39
回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2020-5-19 17:12
行业规范之间的差异

化工厂自备电站都是按照DL规范设计的吧

是的,都是按电力规范设计。项目验收检查和系统接入都是电力相关部门进行,他们才不承认石化和化工规范力。

 

发表于 2020-5-19 18:36:18

回复

使用道具 举报


化建单位好说歹说,电力院的设计代表凭经验在现场手写了一份材料表,并注明“仅供参考”。

 

发表于 2020-5-19 18:39:59

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2020-05-19 18:39


化建单位好说歹说,电力院的设计代表凭经验在现场手写了一份材料表,并注明“仅供参考”。
还是要自己出材料表,那么施工队肯定是不能少的喔

 

发表于 2020-5-19 20:32:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.555623 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197