[资源分享] 【海川化工事故资讯】宁波大榭一企业PTA装置精制单元管道泄漏火灾

[复制链接]
7770 |43

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
2020年4月30日16点10分左右,宁波市利万新材料公司一装置管道破裂起火,接到报警后,市区两级应急管理、消防救援、公安等部门第一时间赴现场开展救援处置,18点40分,火已扑灭,事故原因正在调查当中。

宁波市安全生产委员会办公室发布《宁波市安全生产委员会办公室关于宁波利万新材料有限公司“4.30”火灾事故的通报》称,大榭开发区宁波利万新材料有限公司PTA装置精制单元发生火灾,造成现场2名人员死亡。

 

发表于 2020-5-2 20:02:42

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 沙漠里的游鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

 

发表于 2020-5-2 20:03:43

e218d4b577d8ddcf5733d2c73075fa73.jpg

点评

近日,应急管理部印发通知,要求在常态化疫情防控中抓紧抓实2020年自然灾害、安全生产应急预案演练工作,切实提高突发事件防范和应急处置能力。 通知要求,各地要切实增强责任感和紧迫感,科学分析本地区自然灾害  详情 回复 发表于 2020-5-3 18:27

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2020-5-3 00:01:02

点评

[attachimg]2383636[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-6 19:43
回复

使用道具 举报

安全第一

 

发表于 2020-5-3 00:32:51

点评

[attachimg]2383622[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-6 19:31
回复

使用道具 举报


近日,应急管理部印发通知,要求在常态化疫情防控中抓紧抓实2020年自然灾害、安全生产应急预案演练工作,切实提高突发事件防范和应急处置能力。

通知要求,各地要切实增强责任感和紧迫感,科学分析本地区自然灾害风险形势和安全生产形势,在风险隐患分布集中的地区或领域开展跨部门、跨行业、跨区域的综合性应急演练;要科学严密组织,提升演练效果,在科目设置、参演主体、组织形式上要紧贴实战、注重实效,充分检验各有关地区和部门以及各专业救援力量应急响应、应急处置的能力与水平;要做好总结评估工作,针对演练中暴露出的不足,以及总结评估发现的问题,制定整改措施,及时完善相关预案,强化各项应急准备。

 

发表于 2020-5-3 18:27:14

点评

[attachimg]2383617[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-6 19:24
回复

使用道具 举报

2017年2月6日14时前后,江苏省连云港市化工产业园区发生一起起火事件。据一位目击者提供的时长为40秒的视频显示,现场浓烟滚滚。该目击者在视频中称,起火企业为江苏华尔化工有限公司。6日下午,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从连云港市灌南县委宣传部相关负责人处获悉,起火企业为江苏佳麦化工有限公司,并非目击者所称的江苏华尔化工有限公司。

该相关负责人表示,该火情系佳麦公司导热油炉内的导热油泄露,在四五百度的高温下,遇到空气发生燃烧,没有爆炸、没有人员伤亡。后消防人员赶来灭掉了火,属于较小的火情。

至于起火时间、导热油泄露原因及后续处置等具体情况,该相关负责人表示,或要等到2月7日才能出来结果,到时会第一时间告知媒体。

导热油,是用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品,具有加热均匀,调温控制准确,能在低蒸汽压下产生高温,传热效果好,节能,输送和操作方便等特点。据一位全球知名公司的EHS 环境健康安全咨询顾问介绍,由于其闪点和燃点均相对较高,在许用温度及密闭状态下不会着火燃烧。但发生泄露后,高温条件下可能与氧气发生燃烧反应。

据其介绍,一般来说,导致导热油“管路”发生泄漏的原因包括常压状态下的管路开裂,和超压状态下的管路炸裂,这些均是由于导热油管路缺乏必要的“检测”维护造成的。有些导热油管路虽然达到特种设备中的压力管道标准(如压力和管径),还需要按照对应的技术规范进行特别的使用管理和检测维护。

 

发表于 2020-5-5 17:38:24

回复

使用道具 举报

尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 尽心 于 2020-5-6 17:25 编辑

主管道破裂,引发导热油伴热管着火



 

发表于 2020-5-6 15:08:03

20200506094004659001.jpg

点评

[attachimg]2385521[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:49
[attachimg]2383706[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-6 21:11
[attachimg]2383616[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-6 19:19
回复

使用道具 举报

尽心 发表于 2020-5-6 15:08
主管道破裂,引发导热油伴热管着火

360截图20200506184405190.jpg

 

发表于 2020-5-6 19:19:09

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2020-5-3 18:27
近日,应急管理部印发通知,要求在常态化疫情防控中抓紧抓实2020年自然灾害、安全生产应急预案演练工作, ...

360截图20200506184743451.jpg

 

发表于 2020-5-6 19:24:08

回复

使用道具 举报


360截图20200506184808962.jpg

 

发表于 2020-5-6 19:31:36

回复

使用道具 举报


360截图20200506193431186.jpg

 

发表于 2020-5-6 19:43:56

回复

使用道具 举报

360截图20200506193528966.jpg

 

发表于 2020-5-6 20:26:20

回复

使用道具 举报

尽心 发表于 2020-5-6 15:08
主管道破裂,引发导热油伴热管着火

360截图20200506193446981.jpg

 

发表于 2020-5-6 21:11:14

回复

使用道具 举报

PTA装置也没有导热油炉,哪儿来导热油管泄漏起火?

 

发表于 2020-5-6 21:40:50

点评

[attachimg]2385517[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:44
PTA精制工段PTA浆料出口管线破裂,导致管道外伴热的导热油管断裂,导热油泄漏引发火灾  详情 回复 发表于 2020-5-7 17:46
回复

使用道具 举报

feiyang_UCFWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
智者明 发表于 2020-5-6 21:40
PTA装置也没有导热油炉,哪儿来导热油管泄漏起火?

应该是用的导热油加热

 

发表于 2020-5-7 10:43:33

点评

[attachimg]2385519[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:47
[attachimg]2385512[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:42
PTA工艺流程里没有导热油加热呀。  详情 回复 发表于 2020-5-7 10:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

feiyang_UCFW 发表于 2020-5-7 10:43
应该是用的导热油加热

PTA工艺流程里没有导热油加热呀。

 

发表于 2020-5-7 10:53:33

点评

pta的浆料是不是要加热呢 PTA干燥机的前端是不是浆料??  详情 回复 发表于 2020-5-7 17:49
回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2020-5-6 21:40
PTA装置也没有导热油炉,哪儿来导热油管泄漏起火?

PTA精制工段PTA浆料出口管线破裂,导致管道外伴热的导热油管断裂,导热油泄漏引发火灾

 

发表于 2020-5-7 17:46:56

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2020-5-7 10:53
PTA工艺流程里没有导热油加热呀。

pta的浆料是不是要加热呢

PTA干燥机的前端是不是浆料??

 

发表于 2020-5-7 17:49:32

回复

使用道具 举报

feiyang_UCFW 发表于 2020-5-7 10:43
应该是用的导热油加热

360截图20200506195129830.jpg

 

发表于 2020-5-8 11:42:08

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2020-5-6 21:40
PTA装置也没有导热油炉,哪儿来导热油管泄漏起火?

360截图20200506202708715.jpg

 

发表于 2020-5-8 11:44:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 18:50

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.081378 second(s), 72 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197