个人理解,本安电缆用来组成本安回路,隔爆是将危险能量限制在壳体内部,所以电缆的区别是什么,使用中两种电缆一起敷设有什么影响

 

发表于 2020-4-23 20:31:09

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lscavril 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

枫叶谍影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 枫叶谍影 于 2020-4-23 20:42 编辑

电缆的功能不一样
本安电缆主要功能如下:
1.本身存储的能量不允许造成危险,所以对电缆的电容电感等参数有要求。
2.避免其他电气设备对电缆本身传输的能量超过危险值。所以对屏蔽等有要求。


其他的防止机械损伤和防火阻燃等要求,隔爆使用的电缆和本安的电缆要求一致。
本安电缆不允许和隔爆电缆一起敷设,隔爆电缆的能量可能传输到本安电缆中,造成本安电缆中储存的能量超过危险值。




 

发表于 2020-4-23 20:37:49

回复

使用道具 举报

童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本安电缆具有低电容、低电感的特性,和安全栅配合使用,限制电流,防止产生火花,引起爆炸,具有良好的屏蔽和靠干扰性能,本安和非本安电缆应该分开敷设

 

发表于 2020-4-24 08:53:54

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
规范要求分开铺设,但是实际工程很难做到完全分开。没有隔爆电缆的说法,只有本安与非本安。

 

发表于 2020-4-24 09:17:06

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
夕淳 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

工艺电仪澹泊清心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本安电缆一般是蓝色的,隔爆电缆应该是铠装电缆,应分开敷设。防爆电缆分为本安电缆和隔爆电缆。

 

发表于 2020-4-28 19:02:03

点评

你家卖隔爆电缆?  详情 回复 发表于 2020-4-29 08:27
回复

使用道具 举报

工艺电仪澹泊清心 发表于 2020-4-28 19:02
本安电缆一般是蓝色的,隔爆电缆应该是铠装电缆,应分开敷设。防爆电缆分为本安电缆和隔爆电缆。

你家卖隔爆电缆?

 

发表于 2020-4-29 08:27:03

回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
闲来无事答一发。电缆分为本安和非本安两种,其实制造标准上并没有本安电缆一说,制造标准只有电缆的,但是行业标准里有本安电缆的敷设要求,这就非常矛盾的一件事。按理说无论什么电缆,只要你在本安回路里能通过本安回路的验证就满足要求了,没有什么本安电缆一说,但是标准上既然要求了,厂家也乐不得的做出个本安电缆来。所谓的本安电缆实际上就是阻抗和容抗比较低的电缆,一般情况下用本安电缆就能满足本安回路的限能要求了(当然也不是绝对的,所以必须经过验算)。另外没有隔爆电缆一说,电缆就是电缆,只有一种,本安电缆是各个厂家自己推出的产品,执行的是企业标准,算是一种公认的特殊电缆产品而已。

 

发表于 2020-4-29 15:20:11

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017