QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
浙江汇甬

[讨论] 消防控制柜的打印功能

[复制链接]
1.8K |7
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
一般中小型企业按照消防要求都要设置一个或多个微型消防站,备一些消防器材,重要的是有一个消防控制柜,与烟探、报警、消防泵联动等整合起来。消防控制柜的操作面板可以查询一段时间的运行记录,包括报警等时间、位置等。如有报警还会打印记录。
近期有专家检查时提出,那个打印机在没有报警的情况下,也应该每天打印一个正常的记录,作为备查资料。后来,为了整改,找维保单位处理,维保的说他们没有这个能力。又向厂家咨询,厂家说可以定做,你再买一台罢。
到底要不要这个功能?如果要,为什么厂家生产时不设置这项功能?那个打印正常的记录有那么重要?是为了取代值班人员的工作日志值班记录?

 

发表于 2020-2-6 00:48:51

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

liangtao8309VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
专家也不一定全对,现有国标里对火灾自动报警控制器中打印机这个没有强制要求配,如果是进口品牌增加打印机也不便宜,大部分控制器打印时也没办法打印出系统正常这条记录的

 

发表于 2020-2-6 16:22:36

回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-6 16:22:54

回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-6 16:23:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

按规范要求是要求有这个功能的

 

发表于 2020-2-7 21:59:20

点评

出处在哪,提示一下罢  详情 回复 发表于 2020-2-8 22:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hesonchang214 发表于 2020-2-7 21:59
按规范要求是要求有这个功能的

出处在哪,提示一下罢

 

发表于 2020-2-8 22:12:54

回复

使用道具 举报

消防联动控制系统 GB16806-2006  火灾报警信息要按时存储备份,以备检查
火灾报警控制器存储记录是有限制的,比如说存储上限1000条,目前已经存储了1000条,当有一个新的火警产生时,原来的最早的一条记录就会消失,新产生的这条火警记录到里面。

 

发表于 2020-2-9 16:47:19

点评

谢谢!找到规范核对了一下,谢谢了! 还是没有完全解决我的疑问。GB16806-2006 是提到了信息存储和信息打印,但是我们一般理解是报警信息记录或者异常情况记录、或者消防控制系统触发动作(事件)记录,有没有必要  详情 回复 发表于 2020-2-9 22:22

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hesonchang214 发表于 2020-2-9 16:47
消防联动控制系统 GB16806-2006  火灾报警信息要按时存储备份,以备检查
火灾报警控制器存储记录是有限制 ...

谢谢!找到规范核对了一下,谢谢了!
还是没有完全解决我的疑问。GB16806-2006  是提到了信息存储和信息打印,但是我们一般理解是报警信息记录或者异常情况记录、或者消防控制系统触发动作(事件)记录,有没有必要一切正常也记录一条信息?
我们的消防控制柜是有打印的,不过只打印异常情况或报警。

 

发表于 2020-2-9 22:22:46

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150106 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 | 