请教各位大神,酒精储罐上的盲法兰需要加静电跨接吗?个人认为储罐内可燃液体没有相对流动一般不会产生静电,不需要加,但是拿不定注意.

有没有相关的规范? 在线等,谢谢

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 drift05 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线客服或致信service@hcbbs.com 网站声明

累计签到:328 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
不需要加哦

提示:当前内容由会员 寻轶 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:359 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
加氮封更重要一些

提示:当前内容由会员 防盗门 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:505 天
连续签到:3 天
安全行业初学者
暂未设置企业头衔
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
酒精的话建议你加呀,酒精属于甲类,虽然说规范有法兰电阻值有要求,现在很多规范也没明确说必须要加跨接,但是有一点呀,安全是第一位的,如果有个措施能保证你的酒精罐更安全,你为什么不早点做呢?不仅需要法兰跨接,更要做好储罐的静电接地。

提示:当前内容由会员 飞虎小桃 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:505 天
连续签到:3 天
安全行业初学者
暂未设置企业头衔
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我上面说的是一般的法兰,如果是盲的话,不造成酒精流动,这个加不加无所谓。

提示:当前内容由会员 飞虎小桃 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:73 天
连续签到:4 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 前天 12:48 | 显示全部楼层
应该是需要的,根据SH3501-2001第6.3.13“每对法兰间电阻值大于0.03欧,应使用导线跨接”;而且如果你这法兰位置是在顶还要考虑防雷等因素。建议要加

提示:当前内容由会员 天边落木 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川学课--点击以下图片可观看视频

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ在线客服: 点击这里给我发消息  

宣传推广 15942614255  |  服务咨询定制  15942469305  文档#学课  18840911640  

GMT+8, 2019-11-14 04:52 , Processed in 0.473006 second(s), 81 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表