LNG天然气厂有一LPG储罐A\B\C,介质为混烃,密度为0.67g\cm3,液位测量为霍尼韦尔差压变送器,储罐高度为3.2M,差压为0-20.4KPa。之前中控一直反应液位不准,现场查看发现差压液位计安装位置低于罐体30公分,进行零点迁移后恢复正常,一段时间后液位又不准。随后又安装现场磁翻板液位计进行零点校准,投运一段时间后现场和远传有很大误差,后来排液化验密度发现混烃中水分太大,混烃密度不可控。

老总让进行工艺改造购买干簧管液位计作为远传,可是磁浮子还是会受密度影响,请教大佬仪表选型问题,除了超声波液位计以外还有什么方法可以准确测量储罐液位????????

 

发表于 2019-11-1 21:51:17

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 飞丽莫属 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

所谓液位,
有“液面位”,“液量位”之分,,,你要的准确,是指哪个呢?

参考这个贴:
https://bbs.hcbbs.com/thread-1391891-1-1.html





 

发表于 2019-11-2 22:36:37

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

空林夜鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
用浮球式的,5-95%或者3-97%的显示,4-20ma的电流信号输出到远程控制箱

 

发表于 2019-11-5 14:40:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞丽莫属楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
空林夜鬼 发表于 2019-11-05 14:40
用浮球式的,5-95%或者3-97%的显示,4-20ma的电流信号输出到远程控制箱
浮球的磁翻板液位计吗?磁浮子还是会受密度影响吧

 

发表于 2019-11-5 21:39:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沫水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
用差压变送器测液位。

 

发表于 2019-11-8 08:55:16

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞丽莫属楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
沫水 发表于 2019-11-8 08:55
用差压变送器测液位。

差压受密度影响,看清我的提问,我们装的就是差压

 

发表于 2019-11-15 17:49:27

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

poiuyt147VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
伺服液位计

 

发表于 2019-11-18 10:51:16

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

LPG一般都采用干簧管+玻板液位计,主要是考虑价格和实用。

 

发表于 2019-11-19 09:00:16

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

密度变化大的话,不能用接触式液位计,可以选用雷达,超声波液位计

 

发表于 2020-3-10 19:58:29

点评

雷达要确认LPG的介电常数  详情 回复 发表于 2020-4-1 10:27

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

夕淳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
l847795134 发表于 2020-3-10 19:58
密度变化大的话,不能用接触式液位计,可以选用雷达,超声波液位计

雷达要确认LPG的介电常数

 

发表于 2020-4-1 10:27:23

回复

使用道具 举报

杜尔张佳顺 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
受教了

 

发表于 2020-4-1 10:38:15

回复

使用道具 举报

ztj1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
头衔:  TA暂未设置 
楼主遇到的问题是在很多行业都有出现,我司产品主要研究的方向也是采用差压来监控深冷液体的,对于楼主遇到的问题,我司有解决思路,为避免广告嫌疑,您加我QQ交流,1746481530

 

发表于 2020-4-23 13:31:02

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 08:52

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.246247 second(s), 92 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197