[求助] 碳钢挂片腐蚀非常严重,大家帮看看是啥问题引起的,感谢。

[复制链接]
4.6K |11
那年我四岁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
装在中央空调冷却水系统上的

 

发表于 2019-10-10 09:31:53

-58ee9c8341155358.jpg
20190920_100124.jpg

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hesonchang214 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 那年我四岁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

那年我四岁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是挂片安装位置引起的吗?没有流水冲刷。

 

发表于 2019-10-10 09:36:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

那年我四岁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果是的话,挂片要如何安装?感谢大家。

 

发表于 2019-10-10 09:38:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

那年我四岁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
挂片位置

 

发表于 2019-10-10 09:58:05

5e7e2ea80c63c048.jpg

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

那年我四岁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没有大神回复下吗?

 

发表于 2019-10-10 10:17:44

回复

使用道具 举报

看电导值和氯离子含量,不是使用的脱盐水,那么碳钢被腐蚀就属于正常现象

 

发表于 2019-10-10 10:58:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hesonchang214 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

那年我四岁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
独孤凌云 发表于 2019-10-10 10:58
看电导值和氯离子含量,不是使用的脱盐水,那么碳钢被腐蚀就属于正常现象
有办法避免吗?

 

发表于 2019-10-10 17:38:25

回复

使用道具 举报

那年我四岁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
独孤凌云 发表于 2019-10-10 10:58
看电导值和氯离子含量,不是使用的脱盐水,那么碳钢被腐蚀就属于正常现象
因为冷却塔是敞开式的,会不会也和水中溶氧量有关?

 

发表于 2019-10-10 18:06:00

回复

使用道具 举报

szygxhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
怎么会?空调水怎么会腐蚀,应该是冷凝水,蒸馏水差不多,腐蚀应该很小,除非你们厂用的是水冷机组,使用循环水

 

发表于 2019-10-10 22:21:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hesonchang214 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

那年我四岁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
水冷冷水螺杆机,冷却水和冷冻水,不是你所说的冷凝水哦。

 

发表于 2019-10-11 14:50:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

li376968709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1.初步看水质控制上问题不大;2.试片出现了大量的粘泥建议检查:是否有正常添加杀菌剂(水质上的总菌数数字需要确认),加测下水中SS,试片是否处于死水的位置,试片悬挂一般选择流速在1m/s的地方;

 

发表于 2019-10-12 08:42:55

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
hesonchang214 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 曼尼_UV44b 于 2019-10-14 11:01 编辑

水质控制可以,你们水里加药剂了吗?腐蚀最普遍的是溶解氧腐蚀,但最严重的是垢下腐蚀,造成挂片腐蚀速率超标的往往是垢下或者泥下腐蚀。所以建议是是怎么解决结垢和粘泥,你们水的浊度没超标,但也不小,一旦在挂片或者管道内壁形成粘泥,泥下会加剧腐蚀,而一旦形成泥下或者垢下腐蚀,缓蚀阻垢剂基本就起不到什么作用了。建议你们加个旁滤。杀菌灭藻的措施也得有,粘泥是细菌分泌的粘液把泥土聚集在一起形成的。

 

发表于 2019-10-14 10:59:09

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.223996 second(s), 83 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197