猜猜垃圾分类中干垃圾中最多的类别是啥?
我们这里实现垃圾分类有段时间了,大家的认可度还是很高的,也能积极配合进行相关的分
女性在化工设计行业的发展方向有哪些?
毕业后在一个甲级设计院(私企)从事化工设计十年,从设计混到审核、小项目经理,最近
返回列表 发新帖
查看: 699|回复: 4

[讨论帖] 爆炸危险区域划分

[复制链接] |关注本帖

名气评分

累计签到:230 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册加入,结交更多化工好友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
轻工行业的厂房(纸箱生产)用到少量的异丙醇,清洗剂等甲类物质,总量大约50kg,目前打算放在车间的化学品防爆柜中,防爆柜占地面积不超车间的5%,车间的火灾危险类别为丙类,这里想请教一下,这个防爆柜要不要作为释放源,在车间划爆炸危险区。
我个人的观点:按二级释放源划分二区。防爆区内使用防爆电器
业主的观点:防爆柜门常关,可以阻隔可燃气体进出(类似于防爆墙的作用),因此爆炸危险区仅在柜中,外面不用划。
欢迎大家讨论,谢谢

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qy576100527 + 3 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员 小木鱼 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除, 网站声明

名气评分

累计签到:41 天
连续签到:2 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
感觉不合适,法兰阀门这些正常情况下也不泄露,但是认为是潜在的泄露源。。同理,你这个也不能认为完全不会泄露吧。

 

提示:当前内容由会员 牜牜 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:230 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
牜牜 发表于 2019-9-10 16:33
感觉不合适,法兰阀门这些正常情况下也不泄露,但是认为是潜在的泄露源。。同理,你这个也不能认为完全不会 ...

恩 我也是这么理解

 

提示:当前内容由会员 小木鱼 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:208 天
连续签到:2 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
仔细读一下GB50058,里面有关于危险化学品量少不构成爆炸危险区的描述,与储存的爆炸危险物品的量和厂房的体积有关系,你看一下你实际情况是否满足规范上面的要求,如果不能满足,就必须要按照防爆考虑

 

提示:当前内容由会员 zlnbaby 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

 成长值: 210

累计签到:22 天
连续签到:22 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
请再参考GB50016-2014(2018版)第3.1.2 条规定了同一座厂房或厂房中同一个防火分区内存在不同火灾危险性的生产时,该建筑或区域火灾危险性的确定原则;请结合贵单位存储物品对应确认即可!谢谢!

 

提示:当前内容由会员 天边落木 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

海川学课--点击以下图片可观看视频

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -网站声明  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息  

网站事务&宣传推广  18840911640 |  高端咨询  15942469305  化工技术帮  15942469305  

GMT+8, 2019-9-17 10:19 , Processed in 0.273628 second(s), 80 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表