[讨论帖] 高压氢气管道气密过密,过程按GB50177-2005氢气站设计规范要求设计1.05倍,那安全阀?

[复制链接] |关注本帖

名气评分

 成长值: 2800

累计签到:428 天
连续签到:1 天

马天蝎座

工艺区资深版主 海川资深参与者
暂未设置企业头衔
发表于 2019-9-6 15:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册加入,结交更多化工好友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
image.png
高压氢气管道气密过密,过程按GB50177-2005氢气站设计规范要求设计1.05倍,那而安全阀压力一般等于设计压力,那气密或者泄漏量试验过程还带安全阀?


 

提示:当前内容由会员 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除, 网站声明

名气评分

累计签到:25 天
连续签到:2 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-9-10 18:46:14 | 显示全部楼层
没有认真研究过加氢站的设计,我是阀门供应厂家,加氢系统会带有安全阀的,不知道你的是25MPa,还是70MPa。
一般25MP氢气系统安全阀是6000psi的安全阀也就是41.4MPa,整定压力,车载一般是28或32MP啊(我在客户现场看到的,实际未知),也就是会大于1.05P,长管拖车测试的时候,安全阀前面有个阀门是关闭的,不打安全阀。
安全阀的过密都是在专门的实验室打压的,都有证书。如果你要对系统打压,可以把安全阀前面的阀关掉。
一般70MP啊氢气系统安全阀是20000或22000PSI的,整定压力还没有研究过,不过也需要拿出去进行测试。我的客户都是拖车厂家,建站的目前没有,所以能提供的资料有限。当然也希望楼主能介绍下,让我了解下。