现场有一台隔膜式的压力变送器,无毛细管,量程为0-60mbarg,标定好零位后,装到压缩机房顶部(高度20米)的一个罐上显示为11mbar,询问工艺后证实罐内为空,且罐有管道直通大气,感觉是安装应力对膜片的影响,就把表拆下来,但是表头还是有显示,侧放为8mbar,垂直放为2mbar。各位坛友,大气压的降低会对表压显示有影响吗,假如我在低处标定好零位后,拿到一个高海拔的地方安装,那表头指示的压力会偏大还是偏小呢?谁帮忙解答一下,万分感谢!

 

发表于 2019-8-13 11:34:31

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 柳宝雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

只能说,你用的这那款“隔膜式压力变送器”呀,比较狗屎,比较臭屁:

一是有较严重的姿态位置误差,二是有较严重的安装应力误差。


让你看个,比较玫瑰,比较芬芳香喷喷的压力变送器吧.

正负微压计 (朝上 超下) _450 .gif

P80629-105353.jpg

微差压_ 立斜平倒_656 .gif
.


 

发表于 2019-8-13 12:12:10

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

“大气压的降低会对表压显示有影响吗”,

答:木有影响。

“假如我在低处标定好零位后,拿到一个高海拔的地方安装,那表头指示的压力会偏大还是偏小呢?”

答:

芬芳香喷喷的压力变送器呀,安装到啥地方啥海拔,表头显示都会始终如一,
比如俺我上面贴图那些,他们的表头零位示值,始终会在-0.0001kPa、0.0000kPa、0.0001kPa,会在这三个数值上横盘

臭狗屎的压力变送器呢,有的表头示值会漂移严重跑数,有的表头示数会显示个死狗一样的0.0000kPa,玩障眼法玩骗术。
.
.


 

发表于 2019-8-13 12:28:26

回复

使用道具 举报

芬芳香喷喷的压力变送器呀,如果你用个微压泵,舒缓加压,你可以看到表头示数,会从0.0Pa开始,0.1Pa、0.2Pa、0.3Pa,示数末位会一个字一个字地,往上走。


而臭狗屎的装死狗压力变送器呀,如果你用个微压泵,舒缓加压,你明明看着芳香表的表头都走数几十个Pa了,而装死狗表的表头示数还是0Pa,纹丝不动的。

知道这是为啥不?,
这是装死狗表移花接木小信号切除,骗你呢,骗你说它零点很稳不漂呢.

当你继续舒缓朝上加压,比如你加到芳香表的表头示数为60.0Pa时,装死狗表的表头,会突然跳出个数,比如是75Pa,这之后呀,你舒缓加压,装死狗表的表头示数的末位,才会一个字一个字开始有响应变化.

.

 

发表于 2019-8-13 21:20:12

回复

使用道具 举报

659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
高度没有影响, 变送器侧放就是友压差值的。 正放应该为零。  
你的这块表估计是质量问题。        你可以安装之后调整零点。。

 

发表于 2019-8-13 22:22:24

回复

使用道具 举报

哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
既然测量值是表压,那海拔高度理论上就会有影响(校验环境与使用环境存在高度差)。但实际上要看高度差多少(3000米以内,每升高10米,大气压下降100pa)。所以,在20米高度拆除后垂直放置后显示2mbar,是正确的(校验时也处于垂直位置)。

 

发表于 2019-8-14 01:53:21

点评

错!严重误导! 海拔“每升高10米,大气压下降100pa” —— 大气压下降,下降的是绝压,,,绝压升降,跟表压型测压计的测值,有个几把苗关系呀? 所谓表压,是说测压计的测值,始终以测压计所处位置的即时 环  详情 回复 发表于 2019-8-14 08:10
回复

使用道具 举报

哥我没文化 发表于 2019-8-14 01:53
既然测量值是表压,那海拔高度理论上就会有影响(校验环境与使用环境存在高度差)。但实际上要看高度差多少 ...

错!严重误导!

海拔“每升高10米,大气压下降100pa” —— 大气压下降,下降的是绝压,,,绝压升降,跟表压型测压计的测值,有个几把苗关系呀?

所谓表压,是说测压计的测值,始终以测压计所处位置的即时
环境大气压,为参考零点!

表压计放在空间的任意位置,对空,环境大气压变也好,不变也好,表压计的测值,始终都该是0.0Pa,,,不是0.0Pa,那是说表有漂移!

得把压力的概念理清,看图学习吧。
(2018)帅克_压力概念与相互关系 图说.jpg

版主版主,
咋把个严重错误的跟贴,推荐置顶了呢?

我说的这呀,才是正确的,才该推荐置顶。


 

发表于 2019-8-14 08:10:03

回复

使用道具 举报

长大的小项哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
我个人感觉这些大气压降可以忽略不计

 

发表于 2019-8-14 08:11:49

回复

使用道具 举报

所谓压力计,所谓表压计,
就是差压计个特例,
就是差压传感器的低压端(参考端),始终对空接环境大气的差压计,

只不过由于产品封装结构的关系,你的肉眼,看不到这个低压端而已,
为啥呢?
因为低压端呀,被封装在仪器外壳的内部,不给你留连接口.


那又为啥不给你留连接口呢?
因为呀,.........  .........真不想告诉你外,不过还是说流吧,
因为怕你咬蛋,怕你误接别的啥呀,


猴子们,笑起来,
            

 

发表于 2019-8-14 09:36:24

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置 
压力变送器测表压,对大气不就是正压侧、负压侧都在同一个大气环境中吗,所以理论差压值应该为0.因此跟所处的高度没有关系。

 

发表于 2019-8-14 10:43:08

回复

使用道具 举报

luo5821VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
没有影响,应该是放置角度不同隔膜里面的油对受力传感器的压力不同,平放标零试下

 

发表于 2019-8-14 15:19:56

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  【化工行业自动化管理】
大气压的降低会对表压显示有影响,但是侧放为8mbar,垂直放为2mbar没有你说的那种情况,考虑是否风的影响或则是表的问题

 

发表于 2019-8-15 14:41:55

点评

大气压对表压影响多大呢,会变大还是变小?  详情 回复 发表于 2019-8-16 15:34
回复

使用道具 举报

柳宝雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
石头_HOTO 发表于 2019-8-15 14:41
大气压的降低会对表压显示有影响,但是侧放为8mbar,垂直放为2mbar没有你说的那种情况,考虑是否风的影响或 ...

大气压对表压影响多大呢,会变大还是变小?

 

发表于 2019-8-16 15:34:46

回复

使用道具 举报





玛德,还问会变大变小呀?!


楼主是个瓜皮瓜怂瓜娃子。。。趁早下岗算球喽 。。。鬼混啥的么鬼混 。。。

鉴定完毕。



猴子们,往楼主脸上吐痰,往楼主脸上尿尿,


                         




 

发表于 2019-8-16 20:48:00

回复

使用道具 举报

jijianwei123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
1111111 发表于 2019-8-14 09:36
所谓压力计,所谓表压计,
就是差压计个特例,
就是差压传感器的低压端(参考端),始终对空接环境大气的差 ...

跟猪哥又学到东西了,疯狂点赞

 

发表于 2019-8-17 22:37:54

回复

使用道具 举报

江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
这个论坛里怎么好多250,低调点,没有看人家说是隔膜压力变送器,你知道什么叫隔膜压力变送器吗?里面填充硅油,要是带毛细管的风吹数值都会变化,你把他安装好后置零试试

 

发表于 2019-8-19 16:34:30

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
个人认为20米高差可以忽略不计。你们单位的仪表都考虑了安装高度?在校验台,用空气密度、温度、安装高度差等参数来计算了压力再安装?扯淡吧!

 

发表于 2019-8-20 13:29:14

回复

使用道具 举报

沉默的烟斗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
1111111 发表于 2019-08-14 08:10


错!严重误导!<br /><br />海拔“每升高10米,大气压下降100pa” —— 大气压下降,下降的是绝压,,,绝压升降,跟表压型测压计的测值,有个几把苗关系呀?<br /><br />所谓表压,是说测压计的测值,始终以测压计所处位置的即时<br />环境大气压,为参考零点!<br /><br />表压计放在空间的任意位置,对空,环境大气压变也好,不变也好,表压计的测值,始终都该是0.0Pa,,,不是0.0Pa,那是说表有漂移!<br /><br />得把压力的概念理清,看图学习吧。<br /><br /><br />版主版主,<br />咋把个严重错误的跟贴,推荐置顶了呢?<br /><br />我说的这呀,才是正确的,才该推荐置顶。<br />。<br /><br />
觉得你说的有道理

 

发表于 2019-9-24 23:21:09

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 04:36

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.501865 second(s), 117 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197