     各位大神,此储槽为丙类储槽,厂房为丙类厂房,设计院说可以把此储槽看做工艺设备放置在此处,但是安评单位不认同,要找出相关规定,我被搞晕头了,放置在此处到底能不能找到相应规范?谢谢

关于丙类储槽布置问题55 / 作者:非洲大耳狐 / 帖子ID:2761620,22631310

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 非洲大耳狐 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明

累计签到:1531 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-10 11:26:52 | 显示全部楼层
找不到,建规上有要求,这个应该是不允许的。但实际上企业都会有的。看评价单位了。不行就换一家,你是业主啊。设计都认可,评价还挑理。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 守望者星星 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:1 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
 楼主| 发表于 2019-8-10 14:08:20 | 显示全部楼层
守望者星星 发表于 2019-8-10 11:26
找不到,建规上有要求,这个应该是不允许的。但实际上企业都会有的。看评价单位了。不行就换一家,你是业主 ...

评价单位怕最后验收过不了

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 非洲大耳狐 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:1141 天
连续签到:7 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-10 20:46:06 | 显示全部楼层
原料储存不可以在车间。参考。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 zhu2005163 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:330 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-10 21:54:57 | 显示全部楼层
建规规定,车间内丙类中间储罐最大容量不能超过5立方米,如果你这个储槽超过5立方米,就不能放在车间旁边

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yuyang0520311 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:824 天
连续签到:30 天
:换热技术版及泵设备技术交流版 资深参与者
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-10 22:39:51 | 显示全部楼层
学习了

提示:当前内容由会员 泡沫_ZPTK 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:1141 天
连续签到:7 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-11 10:31:20 | 显示全部楼层
厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 zhu2005163 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:2 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-11 12:04:56 | 显示全部楼层
作业生产设备要满足是本车间使用,不是原料和产品,与相邻车间间距满足间距要求,个人理解是可以的。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 ZHZJJNTJSCN 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:536 天
连续签到:1 天
:安全行业初学者
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-11 16:21:43 | 显示全部楼层
罐区距离你的厂房能有多少米呀?

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 飞虎小桃 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:482 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-11 19:36:49 | 显示全部楼层
作为工艺需要的中间储罐是可以设置在厂房外(有条件):详细请看 GB 50016-2014 建筑设计防火规范  3.4.6  和其条文说明。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 dapao135 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:55 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-12 11:26:50 | 显示全部楼层
可以的。建规3.4.6条“厂房外附设化学易燃物品的设备,其外壁与相邻厂房室外附设设备的外壁或相邻厂房外墙的防火间距不应小于本规范3.4.1条规定”。注意这里说的是厂房外附设的设备其外壁与相邻厂房,而不是该设备所属厂房。附设设备与设备所属厂房的间距主要按工艺要求确定,建规是没有规范要求的。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 qq_胜邪822822 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:513 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-12 14:28:15 | 显示全部楼层
甲乙类厂房外都可以设置中间罐,关键是中间罐与相邻厂房的间距要满足要求,如果影响了厂房之间的防火间距肯定验收通过不了。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 qinjunhui0621 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:110 天
连续签到:2 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-14 09:18:30 | 显示全部楼层
这个没问题,又不是建筑物,就是个设备,是附属厂房的设备,不考虑这些,设计院的对

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 wangweiye00 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:5 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-15 08:19:35 | 显示全部楼层
物料不能再装置内卸车,也就是说,你这个储罐必须是中转罐,物料来源是前面的储罐。安全评价人员必定要求你提供卸车地点,如果你提供在此处,肯定是不行的。

提示:当前内容由会员 安建锋_Y7f07 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:547 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-15 08:33:32 | 显示全部楼层
首先确定是不是危险源,再针对储存量是否有限制

提示:当前内容由会员 wanj 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:786 天
连续签到:2 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2019-8-15 10:04:25 | 显示全部楼层
看图,你这个大罐是现场卸料,不合适了吧

提示:当前内容由会员 292939920 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川学课--点击以下图片可观看视频

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

在线QQ客服: 点击这里给我发消息   点击这里给我发消息  

广告及事务咨询:15942469305     18840911640  

GMT+8, 2020-1-28 22:43 , Processed in 0.355951 second(s), 122 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表