【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

▲【推荐展示】 开通18840911640     
信息推荐  -  【 品牌 

[求助] 电磁阀

[复制链接]
5930 |37
冰雪凝霜 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
tiger2010 发表于 2019-8-2 17:13
?你是在问楼主?

是的,我印象里电磁阀和得失电有关, 和气源无关吧

 

发表于 2019-8-2 17:27:06

点评

哦  详情 回复 发表于 2019-8-2 19:08
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
冰雪凝霜 发表于 2019-8-2 17:27
是的,我印象里电磁阀和得失电有关, 和气源无关吧

 

发表于 2019-8-2 19:08:18

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
这个电磁阀 应该是有正负极的, 接反了, 也不工作。 保险丝烧了 ,现场不会有电的。 拆掉电源量量 电阻值,正向两5.5m欧姆 反向无穷大的。

 

发表于 2019-8-4 15:26:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
你这电磁阀是否用在反吹系统上?

 

发表于 2019-8-5 11:48:26

回复

使用道具 举报

imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
小伙,ASCO电磁阀有几种是带正负极区分的,线接反了不会动作

 

发表于 2019-8-6 09:17:55

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  【化工行业自动化管理】
两一下线圈的电阻值是多少?有可能线圈坏了

 

发表于 2019-8-6 15:39:56

回复

使用道具 举报

梧与桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
头衔:  TA暂未设置 
这种电磁阀是有正负极的,

 

发表于 2019-8-6 23:07:43

回复

使用道具 举报

xk3538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
头衔:  TA暂未设置 
给了24V不动作的话,你先检查一下24V有没有给过去,再检查一下电磁阀线圈。要是电磁阀动作的话就检查一下进出电磁阀的气路管道。另外还要检查气源管管径是不是过小,最后再检查气源压力是不是满足要求。

 

发表于 2019-8-7 16:24:45

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
imysm 发表于 2019-08-06 09:17
小伙,ASCO电磁阀有几种是带正负极区分的,线接反了不会动作
锁斗

 

发表于 2019-8-8 10:09:06

回复

使用道具 举报

未名。_ORYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
应该是进气口跟出气口,排气口接反了吧

 

发表于 2019-9-19 19:14:05

回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
你们接线前测量有电,后面接线的时候把保险烧了,然后换其他电磁阀是不是就没有量过到底电压了?

 

发表于 2019-10-15 11:49:46

回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
智GE 发表于 2019-8-2 10:26
因为机柜间使用了带保险熔断指示的端子,当保险烧了,红色LED亮。即使保险烧了以后,电路是通过LED接通的, ...

还是有点没有理解到,电路是通过LED接通的是不是说明LED和保险是并联的,保险烧了,LED还是保证回路是通的?但是LED电阻大回路电流使得带不动电磁阀但LED功率小就可以?你能画个电路图说明一下吗,谢谢!!!

 

发表于 2019-10-15 14:32:27

回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
冰雪凝霜 发表于 2019-8-2 16:38
我有一个疑问,电磁阀动作怎么会和进气压力有关

我也觉得,电磁阀动不动作和气源没有关系,至少我遇见的没有关系

 

发表于 2019-10-15 14:33:35

回复

使用道具 举报

tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
电磁阀是3.6W的,检查控制信号输出的功率是多少?
检查方法:检查控制系统那边是卡件直接驱动,还是继电器驱动?
卡件驱动的话,核实DO卡的输出功率,是否能达到3.6W?
继电器的话,看24V电源总负荷是不是满足控制系统及现场仪表功率。

 

发表于 2019-10-15 16:06:47

回复

使用道具 举报

大圈仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
你换成0.4MPA风压试试

 

发表于 2019-10-15 16:10:09

回复

使用道具 举报

陈新_qF0Q9 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
泡沫_ZPTK 发表于 2019-8-1 18:22
直接用万用表量一下电压对不对不就知道了

有可能是中控室加安全栅了,现场电磁阀不是低功耗的。

 

发表于 2019-10-16 10:54:09

回复

使用道具 举报

王坑坑要努力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
智GE 发表于 2019-8-2 10:26
因为机柜间使用了带保险熔断指示的端子,当保险烧了,红色LED亮。即使保险烧了以后,电路是通过LED接通的, ...

请教下,哪里显示LED灯亮了?

 

发表于 2019-10-21 10:08:17

回复

使用道具 举报

呵呵他这个主要是和他机柜的端子有关系,他的保险丝烧断了,但是还有电压,因为在他的端子板连还有一个电阻存在,如果用另外的端子板,就不会有这种现象,保险丝烧断了,直接就测不到24V电压了呵呵呵主要是端子板在作怪。

 

发表于 2019-10-21 18:48:37

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 20:42

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.277941 second(s), 119 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197