结构施工图审查的三大类




施工图审查的主要内容是:强制性条文的执行,确保安全度、及政策性条文的实施,审查的依据是现行规范及**政策要求。(以下主要按新规范要求审查问题)
一、体系的控制
  1、关于异形柱框架及框剪的应用。基于济南地区除平阴外均为6度区,因此按天津规程采用其7度的限值,及相应所有构造,肢的高宽比<4,梁高≥400mm,荷重比津标略高不大于11KN/m2.
2、关于短肢剪力墙。一定要有足够的普通剪力墙,约占承受抗地震倾覆力矩50%的比例,当连梁跨高大于5时按规范可按框架梁配置,但需加强墙肢的受力检查,梁伸入墙肢的构造不得小于连梁的构造。
3、大空间框支体系,注意两个方面:
(1)转换层选择合理,高位转换需讨论。
(2)框支托梁不能多次转换承墙,一般超过二次转换传递时第三次的梁不再设计为托梁。
4、侧限的控制:一般作地下室有裙房时作后浇带,可以裙房做侧移但注意裙房较大时保证裙房的传递刚度。一般四周有1/4局部无侧限时,只要有此部分加强处理可以满足。
5、板柱抗震墙体系:单是板柱体系是不允许的,必须设置一定的抗震墙,但只有中间柱外其余有梁时也可考虑不算板柱体系。
6、体系的规则与不规则完全按规范要求,注意偏心问题。
7、体系不能混用。
8、内框架不能一个内柱的单排内框架。
9、底框砖房必须满足纵横二个方向的抗震要求,需承受各自的地震力,再有必须满足横墙间距。
二、说明和荷载
  1、荷载必须选择正确,永久荷载控制为永久荷载占总荷载约70~80%时分项系数为1.35.
2、消防楼梯荷载取3.5KN/m2,指高级建筑但小高层(12层左右),可以不取。
3、说明中必须写明安全等级及使用年限。基准期为规范编制的依据而不是使用年限。除超50年时必须有一定的措施而且合理,确保安全。
三、砌体
  1、关于高度层数的限制:
(1)高度及层数两者层数更为重要,当室内外高差大于0.6米时总高度可加高1米,可以在底层加多一些则3.6米可放大到3.9-4米左右。
(2)关于阁楼当不作使用,无楼梯上去时可以考虑作吊顶,有楼梯上去则一定作层考虑。
(3)半地下室当满足下到条件可作固结端。地下部分高度大于地上部分,内墙较多,刚度较好,以及±0.00楼板现浇厚大于120mm,如空心板,板上现浇层必须先浇再砌墙保证其整体性。
2、关于砌体材料。由于粘土砖的淘汰,墙体材料比较乱。首先严格按抗震规范执行,砌体及多孔砖规范作辅,多孔砖规范应作修改,故有相违反时暂以抗规为准。应相应各地市制定地方规程执行为好。
3、收缩缝超长——采取一定的措施可适当超长也不能太多。
4、横墙较少及接近限值房屋控制。很多设计未能满足此条要求。
横墙较少为开间大于4.2米的房间面积占全部的40%时应按抗震规范7.3.14条执行。当接近限值即6度8层,7度7层时按抗震规范7.3.2条第5条执行。
6度7层,7度6层时外墙与内横墙相交处宜设柱。
5、大洞口两侧增加构造柱可以加在内外墙交点,所谓大洞口为洞口>2米,高度≥2/3层高。
6、横墙间距在顶层可适当放宽。
7、墙体的挑梁其锚固长度易出现差错。
8、砌体施工质量一般为B级,如不是B级必须注明。
9、常常忽略了水泥砂浆比混合砂浆应有降低,而造成不安全因素。
10、底框
(1)注意上部砖墙构造柱配筋为φ14;
(2)墙体与下部抗震墙或框支梁对齐。
(3)上、下的刚度比注意有不能太大的限值,但也不能小于1.
四、钢筋砼结构
  1、砼的材料强度钢材的材料强度必须说明。
2、砼的保护层必须注意与环境条件相配。
3、经常易出现的问题是:钢筋锚固、搭接、最小配筋率、最大配筋率应符合新规范要求。
4、当梁断面≥450mm时每200mm应加腰筋。
5、伸缩缝的处理是否得当。
6、高层应提交计算结果——周期、位移、薄弱层层间位移,如有特殊情况索取计算书。
7、对高层复杂结构,必须说明采用的程序名称。
8、平法00G101中构造已与规范不符故需根据新规范补充说明并修改。
9、平法计算中问题较多的是:挑梁端不够明确配筋漏缺,在一面内部标注混乱,支座、跨中常有差错,通长筋与支座筋不一致等等,出图应自调送审。
10、剪力墙标注太简单,暗柱、暗梁应满足新规范的规定,特别边缘构件的约束与构造二者必须分清。对加强区及加强部位加强要求表达应明确。
五、地基基础:
  1、新旧规范最大差别要注意采用承载力特征值fak而不是标准值fk.
2、目前规范以标准值对应地基的选用,即基础的底面积,而计算基础时应按设计值不能混淆。
3、对需要进行沉降验算的基础与旧规范不同,一定要注意不遗漏。
4、地基处理(包括填实土)应把要求标注明白,各项数据要求填全,对新的工艺要提交相应的资料。
5、桩基的选用应写清桩型、持力层、承载值、试桩要求,锚桩要求,有无沉降要求。
6、桩与承台的联结要求,一定要符合规范要求。
7、基础除满足抗弯、抗剪外注意局部承压的要求,目前有部分基础除计算面积出现问题外常易忽略抗剪计算。
六、钢结构:
  1、重点在于支撑系统设置完善合理。
2、连接可靠。
3、基础设计正确与设计简图相符。

 

发表于 2019-7-18 15:30:45



上一篇:【每日一题】公用工程-机电-20190718
下一篇:框架结构19个疑问解答

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 匆匆的过客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2019-7-18 15:43:14

回复

使用道具 举报

简介--多谢楼主分享-登录查看全文

 

发表于 2019-7-18 23:53:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081614 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197