听说循环水池的氯根会浓缩,成上涨趋势,我公司进循环水池除盐水氯为20PPM,这5年都是自然蒸发,没有向外排过水,也没过滤过,但目前看的氯都在80以下,从来没有高过,这是为什么呢?请大神指教。谢谢

 

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员 tjhuan 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除

发表于 2019-6-7 10:34:13 | 显示全部楼层
这不就典型的浓缩过程么?五年间已经蒸发掉至少三倍的水量了。再过两年,氯根会浓缩到100ppm。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 qugd 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

 楼主| 发表于 2019-6-7 15:27:08 | 显示全部楼层
qugd 发表于 2019-6-7 10:34
这不就典型的浓缩过程么?五年间已经蒸发掉至少三倍的水量了。再过两年,氯根会浓缩到100ppm。

三倍的水量? 5000m³的池子,每天300m³, 应该蒸发了至少几十倍了吧,还是不太明白。不过还是谢谢您

 

提示:当前内容由会员 tjhuan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

 成长值: 810

发表于 2019-6-7 16:19:07 | 显示全部楼层
循环水氯根的浓缩倍率不一定全部一样,一般情况下倍率不会很高。提出这些数据主要是防止冷却水相关设施腐蚀。循环水蒸发水量与自然蒸发关系也不是很大,一般与冷却塔有关。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 czqjsm 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

发表于 2019-6-7 16:28:30 | 显示全部楼层
好豪的赶脚,用除盐水当循环水用,你都用除盐水了,那里还有啥氯根,还能浓缩到哪里

 

提示:当前内容由会员 100006585 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

 楼主| 发表于 2019-6-7 16:40:22 | 显示全部楼层
100006585 发表于 2019-6-7 16:28
好豪的赶脚,用除盐水当循环水用,你都用除盐水了,那里还有啥氯根,还能浓缩到哪里

谢谢,

 

提示:当前内容由会员 tjhuan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
是不是蒸汽的冷凝水也进入到循环水池了?如果是的话不上升是很正常的

 

提示:当前内容由会员 凡事靠自己_LWTF 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-6-11 11:25
是不是蒸汽的冷凝水也进入到循环水池了?如果是的话不上升是很正常的

蒸汽冷凝水是进入循环水池,那个氯根低,现在天天补那么多除盐水400立方米/天 ,是不是跟补除盐水也有很大关系,谢谢

 

提示:当前内容由会员 tjhuan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
蒸汽冷凝水基本不含氯离子的,锅炉的补水不都是除盐水嘛!自然蒸发和补充的除盐水基本相当,就不会上升了

 

提示:当前内容由会员 凡事靠自己_LWTF 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-6-11 11:39
蒸汽冷凝水基本不含氯离子的,锅炉的补水不都是除盐水嘛!自然蒸发和补充的除盐水基本相当,就不会上升了

谢谢,那相当于一直置换,自然不怎么上升吧。

 

提示:当前内容由会员 tjhuan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
如果你不补充除盐水你测一下氯根浓度肯定上升不少。自然蒸发的只能蒸发水,氯根是无法蒸发掉的,氯根的浓度只能越来越高,现在把蒸汽冷凝水补进去,又每天补充400m3的除盐水,基本就是纯水进去补充了自然蒸发那部分水,所以浓度就维持相对平衡了。
你们厂蒸汽冷凝水排到循环水池中有没有冒气的现象?一天你们厂能用多少吨蒸汽?说不定可以做个蒸汽节能,降低蒸汽总用量的10-25%。经济效益还是很可观的

 

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
瞬間、煙花 + 4 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 凡事靠自己_LWTF 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息;不要发布有版权争议或违法内容,违者后果自负

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -网站声明  -  发票索取  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息      点击这里给我发消息      

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-6-17 21:18 , Processed in 0.249850 second(s), 71 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表