[讨论] 配电室明敷接地线的使用

[复制链接]
9.4K |7
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
配电室墙面四周明敷接地线的作用,相色涂刷规定,安装高度等事项都有哪些?

 

发表于 2019-5-10 18:45:41

变电所室内明敷接地扁铁_20190510_122507.webp

评分

参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sdscj0122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

明敷的一圈接地线也叫等电位接地排,其主要作用是将房间时的其它带金属外壳的设备与室外地网相连,因为当雷电发生时,会通过外部电网或大楼内部钢结构等途径释放到大地,因为交流的零线是与大地接能的,且现在电子设备的高速发展,电子元件的精度要求越来越高,成本越来越低,体积越来越小等因素,所以电子元件很容易被超高的雷电压击穿,所以现在防雷除了通过避雷接地设备将大部超高电压和超高电流泄放到大地外,为保证脆弱的电子设备不被击穿,所以通过防浪涌装置在短时间内将火、零、地(微秒级)同时导通,此时电子设备与机壳没有压差所以不会被击穿,但因为些时设备外壳也带有高电压,如果房间内其它相邻设备外壳没有接入地网时,就会产生很大的压差,相关管理操作等人员同时接触两个金属壳体时就会产生触电,为了方便所有金属外壳接地所以就在设备集中的房间内做均压等电位连接。
等电位接地排用扁钢单根四周沿墙敷设,并注意接头搭接方式焊接,搭接长度为不小于扁钢的2倍,3面焊接。还要和房屋总体接地相连,同时刷黄黑相间油漆,距地0.3m安装

 

发表于 2019-5-11 21:16:52

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangweidqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【检修车间主任】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2019-5-16 23:34:56

回复

使用道具 举报

向日葵_GLJDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
受教了

 

发表于 2019-7-24 16:15:06

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hesonchang214 发表于 2019-5-11 21:16
明敷的一圈接地线也叫等电位接地排,其主要作用是将房间时的其它带金属外壳的设备与室外地网相连,因为当雷 ...

请问有具体的规范或规程出处吗?学习一下

 

发表于 2020-2-16 18:10:30

回复

使用道具 举报

myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了,写的很详细

 

发表于 2020-2-17 14:38:13

回复

使用道具 举报

wx_寒冬的雪24686VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hesonchang214 发表于 2019-05-11 21:16
明敷的一圈接地线也叫等电位接地排,其主要作用是将房间时的其它带金属外壳的设备与室外地网相连,因为当雷电发生时,会通过外部电网或大楼内部钢结构等途径释放到大地,因为交流的零线是与大地接能的,且现在电子设备的高速发展,电子元件的精度要求越来越高,成本越来越低,体积越来越小等因素,所以电子元件很容易被超高的雷电压击穿,所以现在防雷除了通过避雷接地设备将大部超高电压和超高电流泄放到大地外,为保证脆弱的电子设备不被击穿,所以通过防浪涌装置在短时间内将火、零、地(微秒级)同时导通,此时电子设备与机壳没有压差所以不会被击穿,但因为些时设备外壳也带有高电压,如果房间内其它相邻设备外壳没有接入地网时,就会产生很大的压差,相关管理操作等人员同时接触两个金属壳体时就会产生触电,为了方便所有金属外壳接地所以就在设备集中的房间内做均压等电位连接。<br />等电位接地排用扁钢单根四周沿墙敷设,并注意接头搭接方式焊接,搭接长度为不小于扁钢的2倍,3面焊接。还要和房屋总体接地相连,同时刷黄黑相间油漆,距地0.3m安装
学习了

 

发表于 2020-5-21 11:12:59

回复

使用道具 举报

h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

学习了

 

发表于 2020-5-21 17:50:17

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017