[求助] 液氨储罐构成重大危险源,设置温度监控和联锁

[复制链接]
3.9K |14
阅读字号:
liuyanfeng725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我公司液氨储罐设置了温度监控及联锁,这个联锁的温度怎么确定,以往的规范中未见关于液氨储罐温度的要求,在总局首批重点监管危险化学品中要求库房温度不超过30℃,但是我们是储罐,露天设置,是否可以不参考此数值,烦请各位指教

 

发表于 2019-3-20 08:22:41

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 liuyanfeng725 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
温度连锁什么?喷淋降温吗?

 

发表于 2019-3-20 08:26:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
液氨储罐如果不保温,设置遮阳棚还是必要的,这样储罐的压力就是氨的饱和蒸气压,与环境温度相关联。如果不设遮阳棚,太阳暴晒后罐体实际温度可能高于环境温度,需要温度联锁洒水降温。

 

发表于 2019-3-20 13:24:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyanfeng725楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jingsan 发表于 2019-3-20 08:26
温度连锁什么?喷淋降温吗?

是的,就是看看设多少度联锁启动喷淋降温

 

发表于 2019-3-20 17:10:09

回复

使用道具 举报

liuyanfeng725楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
konggu 发表于 2019-3-20 13:24
液氨储罐如果不保温,设置遮阳棚还是必要的,这样储罐的压力就是氨的饱和蒸气压,与环境温度相关联。如果不 ...

已设遮阳棚,但是在专家的报告中已明确要求设置温度联锁启动喷淋

 

发表于 2019-3-20 17:11:02

回复

使用道具 举报

飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
液氨储罐温度的要求我确实没见过,至于喷淋到时液氨泄漏的时候用来吸收稀释的,至于温度高了用来喷淋降温,我到时第一次听说,因为咱们平常的温度,设置遮阳棚,避免直射升温足够了,极端温度下也不过40度,设置压力储罐的时候应该都考虑在内了吧?另外连锁不应该是泄漏报警与喷淋连锁吗?

 

发表于 2019-3-20 18:34:11

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdwfsgyykai + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alibaba1234VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
需要首先进行hazop分析。分析温度这个偏差。温度高和温度低偏差下有什么危害,原因是什么,后果评价,有什么防护措施。然后根据后果和频率进行保护层分析。如果现有现有保护层不够,需要增加sis。比如温度低,由于引进液氨时蒸发过快,导致罐内低温,超过罐的设计温度,需要连锁切断进料阀。连锁值设定肯定在操作温度和设计温度之间。又不能太靠近设计温度。在此之前应该还要设置低温报警。你的条件太简单很难回答。具体报警设置有专门的规范

 

发表于 2019-3-20 19:05:17

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 konggu 于 2019-3-21 09:35 编辑

有遮阳棚,实在没必要再设降温连锁,喷淋不是用在给罐降温的,那是一旦出现泄漏喷淋进行的处置。液氨罐设计压力是按照50摄氏度饱和蒸气压设计的,如果已经设上连锁,把喷淋系统启动温度设置在40度足够。

 

发表于 2019-3-21 08:20:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

耳朵眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
温度联锁设定点,一个要符合规范:要求30度,就不要超过它。另外一个要有充足的反应时间:就是设定低一点,你的时间就多一点。
液氨储罐要有遮阳棚,温度高要联锁启动喷淋,降温。

 

发表于 2019-4-2 08:59:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
ycyycy1000 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2019-4-2 17:29:29

回复

使用道具 举报

15824570717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
alibaba1234 发表于 2019-3-20 19:05
需要首先进行hazop分析。分析温度这个偏差。温度高和温度低偏差下有什么危害,原因是什么,后果评价,有什 ...

hazop分析时如果防护措施足够的话,风险等级不会到需要进入LOPA分析的地步吧~~

 

发表于 2019-4-8 15:31:13

点评

根据偏差发生后,事件链导致的后果严重程度,事件发生的频率,也就是风险大小来确定是否需要进行LOPA分析。这个风险是指的没有任何措施后的初始风险大小。一般公司对中等以上到较为严重的风险进行LOPA分析。也就是有  详情 回复 发表于 2019-4-8 20:03
回复

使用道具 举报

alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
15824570717 发表于 2019-4-8 15:31
hazop分析时如果防护措施足够的话,风险等级不会到需要进入LOPA分析的地步吧~~

根据偏差发生后,事件链导致的后果严重程度,事件发生的频率,也就是风险大小来确定是否需要进行LOPA分析。这个风险是指的没有任何措施后的初始风险大小。一般公司对中等以上到较为严重的风险进行LOPA分析。也就是有人员重伤,死亡一到2人之类的风险进行LOPA分析。更严重的群死群伤、外部火灾之类不适宜使用LOPA方法。这些更适合用定量风险分析方法进行。有些后果不是很严重,但是发生频率较频繁的也需要进行LOPA分析。以上是安全一类,还有对环境和经济损失一类的,这些都要看你公司的标准。每个公司在符合国家法规基础上都要有自己的可接受风险标准。

 

发表于 2019-4-8 20:03:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
ycyycy1000 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15824570717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
alibaba1234 发表于 2019-4-8 20:03
根据偏差发生后,事件链导致的后果严重程度,事件发生的频率,也就是风险大小来确定是否需要进行LOPA分析 ...

这点我同意,分析偏离项时应该不能考虑现有的防护措施以达到能够分析出最严重的后果(后果面向可以是人员伤亡、黄精影响、设备损失、停产等),但在确定风险等级时应考虑严重度及可能性,此时可能性就应该列出除偏离项以外的所有独立的保护措施,如工艺设计、BPCS、alarm及有效的处置、PSV等,以此来确定风险等级从而判定是否需要进入半定量LOPA分析,以上供参考。

 

发表于 2019-4-9 10:00:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
ycyycy1000 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cuihaotianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业管理】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习一下,谢谢分享

 

发表于 2019-4-10 12:27:44

回复

使用道具 举报

王金健VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先是不是得把遮阳棚拆了,换成库房,然后把库房问题控制在30℃一下。

 

发表于 2021-10-11 08:37:35

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.422523 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197