LNG相关规范对集液池大小设置方法有特殊要求,对于另一些低温介质,低温LPG、低温乙烯、低温丙烷等常压低温罐区是否要参照LNG做?还是不考虑

 

发表于 2019-1-21 13:57:14

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xahoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

草木人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
LNG也需要设置集液池吗,根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》Q/SY1190-2013中对需要进行围堰收集的“可能发生对水环境有污染的物料、碳四及以上的液化烃泄漏漫流”等物质,LNG属于碳一,是可以不需要设置收集池的,我们现在正在搞一个LPG罐区,讨论的焦点就是如果储存的是碳四就需要设置收集池,如果是碳三就不需要设置,而且如果能够确定罐区那些储罐是储存碳三的也可以把这部分量从收集池的容积中核减。所以看到你们LNG需要设置集液池不知道是依据的哪一个规范,希望说一下我们也学习一下。

 

发表于 2019-2-8 16:13:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wchunqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
LNG需要设置集液池,按照GB 50183或者是GBt20368以及GB 51156都需要设计集液池。

 

发表于 2019-2-11 14:34:28

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
催化一粟 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hb8115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设置集液池的话里面会积存雨水,出现LNG泄漏时遇水会发生冷暴,不设置又不符合50183要求。感觉还是有问题

 

发表于 2020-7-8 11:34:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dadadaxin008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hb8115 发表于 2020-7-8 11:34
设置集液池的话里面会积存雨水,出现LNG泄漏时遇水会发生冷暴,不设置又不符合50183要求。感觉还是有问题

积液池内设置不锈钢排雨水阀,及时排走就行。

 

发表于 2020-8-13 15:11:06

回复

使用道具 举报

℡BingoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
dadadaxin008 发表于 2020-8-13 15:11
积液池内设置不锈钢排雨水阀,及时排走就行。

集液池一般都比较深吧,自流可能不好实现,一般都是用泵抽走

 

发表于 2020-8-21 22:49:12

回复

使用道具 举报

allangyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hb8115 发表于 2020-7-8 11:34
设置集液池的话里面会积存雨水,出现LNG泄漏时遇水会发生冷暴,不设置又不符合50183要求。感觉还是有问题

大型LNG接收站储罐都有集液池,而且有防爆的液位控制潜液泵专门排雨水。必须要设置集液池的。

 

发表于 2020-8-24 09:51:34

回复

使用道具 举报

wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
草木人生 发表于 2019-2-8 16:13
LNG也需要设置集液池吗,根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》Q/SY1190-2013中对需要进行围堰收 ...

集液池的设置不仅仅是从环保一个角度考虑,对于低温轻烃(比如LNG)来说,集液池的设置是避免泄漏LNG流淌,尽量减小LNG的表面积,降低挥发,避免蒸汽云形成,发生爆炸。

 

发表于 2021-2-8 09:02:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
觉得楼主没搞明白设积液池的目的,和你得Q/SY出发点就是一个。

 

发表于 2021-5-7 16:12:52

回复

使用道具 举报

pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
觉得楼主没搞明白设积液池的目的,和你的Q/SY出发点就不是一个

 

发表于 2021-5-7 16:17:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.286899 second(s), 106 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197