公司苯罐须要进行动火作业,已用水煮三天,蒸汽吹了一天,现在气体检测LEL为0,但是VOC为36mg/m3。请问是否可以动火?

 

发表于 2019-1-18 22:10:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 chenwan97 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

渝琴VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主能够在动火作业的危险气体检测中引入VOC检测是值得肯定的。说明对风险分析的方法比较全面。
实话讲,气体检测LEL为0了,但是还要看气体检测包括哪些种类。如果单一,或者有限的两三种,那局部全面。因此,首先应该分析清楚究竟有哪些可燃气体,如果可燃气体种类清楚了,针对可燃气体检测LEL为0才有意义。否则,漏检就会造成危险

 

发表于 2019-1-19 07:46:44

回复

使用道具 举报

jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先要对两个单位了解清楚,LEL为气体(可燃液体蒸汽)爆炸下限的百分数(体积百分数的百分数,例如被测介质的爆炸下限为4%,那么若测得LEL为25%,则被测介质的浓度为4%×25%=1%),而mg/m3是每立方米体积空间内含有被测物料的质量(mg),若换算成体积百分数可能是百万分之几,所以36mg/m3这一结果,换算成体积百分数,可能是ppm级,远远小于动火合格标准,动火应该是没有问题的。一家之言,请再核实。

 

发表于 2019-1-19 09:24:26

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenwan97楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jingsan 发表于 2019-1-19 09:24
首先要对两个单位了解清楚,LEL为气体(可燃液体蒸汽)爆炸下限的百分数(体积百分数的百分数,例如被测介 ...

谢谢!

 

发表于 2019-1-19 10:05:41

回复

使用道具 举报

chenwan97楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ds66616 发表于 2019-1-19 07:46
楼主能够在动火作业的危险气体检测中引入VOC检测是值得肯定的。说明对风险分析的方法比较全面。
实话讲, ...

谢谢

 

发表于 2019-1-19 10:05:51

回复

使用道具 举报

pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按照规范,应该可以了,苯的爆炸上限(%):8.0[13] 14.爆炸下限(%):1.2[14],根据规范,爆炸极限下限小于4%的,可燃气浓度要小于0.2%,算下来就是2000ppm.你的36PPm按照规范动火是合格的。但是苯本身具有毒性危害,容易造成坏血,因此,需要保持强对流通风,进入作业人员佩戴滤苯的防毒面具,保障人身健康。

 

发表于 2019-1-19 10:09:16

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一级动火作业要确保与其它工艺系统的有效隔离,并进行持续可燃气体监测

 

发表于 2019-1-19 11:25:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
3楼和6楼分析的很有道理,也很专业很准确。
看来,要确定可能存在哪些危险气体,才能有针对性的防范,不能遗漏了。另外,除了防燃爆,还要考虑毒害的影响

 

发表于 2019-1-19 22:03:04

回复

使用道具 举报

贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以了,做好监护,通风。

 

发表于 2019-1-20 09:38:36

回复

使用道具 举报

金不换_OJZCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议做好通风,上海赛科的苯罐闪爆当时如果考虑了通风,估计也会避免那起事故。

 

发表于 2019-1-21 09:20:20

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.286591 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197