运行炉断烧嘴冷却水联锁跳停后,如果能够判断烧嘴没有漏,烧嘴冷却水系统无故障,烧嘴冷却水前后切断阀还能打开吗?为什么?

 

发表于 2018-12-13 14:17:41

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
kyr + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xuqinger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

是如何判断烧嘴没有漏的?烧嘴冷却水为什么断了?

 

发表于 2018-12-13 15:20:03

回复

使用道具 举报

xuqinger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【每天收获一点点】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
判断就是通过CO在线、DCS及后台和ESD综合判断,跳车前关联参数动态变化情况,判断烧嘴不是因为泄漏导致的跳车

 

发表于 2018-12-14 16:11:43

回复

使用道具 举报

有几个问题需要明确一下:
  1、第一事故报警是什么?是因为入口流量低跳车?还是流差引起的?还是温度引起的?
  2、楼主说的因为段烧嘴冷却水引起的跳车,烧嘴冷却水一般设置了自启动功能和一级电源,自启动是没有响应?
  3、跳车前烧嘴冷却水入口流量、进出口流量差、出口温度、烧嘴冷却水压力、CO在线检测这些指标综合变化情况来判断,楼主提供的信息量太少,很难做出判断;
  4、烧嘴冷却水CO在线分析比较容易受到环境影响,仅仅只有一个CO在线报警是不足以确定烧漏,如果不但CO报警了,而且流量差高高了,出口温度也高高了,那么还真有可能是漏了。
  此外,遇到过一次烧嘴冷却水无故障突然导致系统跳车的情况,最后调查结果是,防腐保温的工人,为了能够得着管子,踩在烧嘴冷却水进口流量计取样阀上,为了能让叫站着舒服,把阀门旋转了90°。希望对楼主有启发

 

发表于 2018-12-14 16:54:39

评分

参与人数 2财富 +16 收起 理由
xuqinger + 6 积极参与
kyr + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuqinger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【每天收获一点点】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大家有点偏题了!我的问题主要是断烧嘴冷却水后能否再将烧嘴冷却水投上,至于判断,如果泄漏了再开前后切的后果谁都不敢面对。

 

发表于 2018-12-16 11:33:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kyr + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个情况下,我想谁都不愿意冒这个险在重新投上去,还是赶紧把炉子降压拔烧嘴,再烘炉投料比较安全稳妥点。

 

发表于 2018-12-17 09:17:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kyr + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果确实正确判断不漏,那么可以投料,但是从实际来说还是有风险性,对于这最好的办法就是换个烧嘴再连投

 

发表于 2018-12-18 09:51:52

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xuqinger + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuqinger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【每天收获一点点】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
开阀了,投料了,想想后怕,断水10分钟。。。

 

发表于 2018-12-20 16:20:05

回复

使用道具 举报

野水晴沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
断水了一般会引起盘管破裂,冷却水压差会报警。如果压差正常,胆子你大一些,可以再投

 

发表于 2018-12-20 18:33:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kyr + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_命徒168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2018-12-21 04:31:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kyr + 5 详细说说你的判断或者你经历过的操作

查看全部评分

回复

使用道具 举报

千里不留行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xuqinger 发表于 2018-12-16 11:33
大家有点偏题了!我的问题主要是断烧嘴冷却水后能否再将烧嘴冷却水投上,至于判断,如果泄漏了再开前后切的 ...

这种情况要根据时间长短来决定:1.出现所谓的误断水,其他正常,时间短可立即打开恢复正常。2.若时间长,内部存水受热汽化较多,且产生的高压已经引起安全阀起跳泄放,则烧嘴端部及部分盘管温度可能已经很高。这时若强行投用则比较危险,不建议再打开投用。

 

发表于 2018-12-21 15:54:44

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xuqinger + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuqinger 发表于 2018-12-20 16:20
开阀了,投料了,想想后怕,断水10分钟。。。
厉害,不过风险还是有

 

发表于 2018-12-23 07:50:25

回复

使用道具 举报

风情888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
关键要判断不是烧嘴泄漏就可以开,有单位因为投用烧嘴冷却水流量计伴热导致流量差触发跳车,开阀后连投。

 

发表于 2018-12-29 14:24:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kyr + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

需要冷却后才能打开,否则会出现激冷现象,导致烧嘴开裂

 

发表于 2018-12-29 15:08:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kyr + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qihuajinglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
单喷嘴相对简单多了,压力卸完开水试一下正常连投,不正常换烧嘴连投,也不耽搁时间。
四喷嘴如果真的漏了再次投用后高温气体串出轻则烧坏烧嘴及管线,重则不敢想象。四喷嘴再次投用风险太大,投入回报不成比例,化工人还是要把安全放在第一位吧。

 

发表于 2019-1-18 15:34:39

点评

kyr
楼主这样分开分析非常到位,什么操作都要在确保安全之下  详情 回复 发表于 2019-1-20 18:20

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
kyr + 20 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qihuajingling 发表于 2019-1-18 15:34
单喷嘴相对简单多了,压力卸完开水试一下正常连投,不正常换烧嘴连投,也不耽搁时间。
四喷嘴如果真的漏了 ...

楼主这样分开分析非常到位,什么操作都要在确保安全之下

 

发表于 2019-1-20 18:20:00

回复

使用道具 举报

也就刚换完烧嘴那几天敢开,运行40天以后开都有较大风险。

 

发表于 2019-1-25 13:09:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
LQ198619 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lfy0526VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以投上,烧嘴冷却水的复位连锁里面没有投料按钮按下!

 

发表于 2019-2-25 12:28:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
LQ198619 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Zzyai1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qihuajingling 发表于 2019-01-18 15:34
单喷嘴相对简单多了,压力卸完开水试一下正常连投,不正常换烧嘴连投,也不耽搁时间。<br />四喷嘴如果真的漏了再次投用后高温气体串出轻则烧坏烧嘴及管线,重则不敢想象。四喷嘴再次投用风险太大,投入回报不成比例,化工人还是要把安全放在第一位吧。
前辈说的真好

 

发表于 2022-7-16 21:34:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.306560 second(s), 148 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197