锅炉操作规程中都说锅炉不能超温超压运行,这里的超温和超压到底是指哪个温度和压力?是否有明确的定义?
比如现在锅炉过热器温度操作温度位263度,设计温度为280度,那超温是指不能超过263还是280度?还有锅炉的高报警温度该设为多少?

 

发表于 2018-11-16 11:57:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 mchb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

不能超过工作温度,工作温度就是限制的最高温度,否则影响设计温度的选取。

 

发表于 2018-11-16 12:03:02

点评

那高报警温度是比工作温度高还是等于工作温度?  详情 回复 发表于 2018-11-16 12:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mchb楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
kareale88 发表于 2018-11-16 12:03
不能超过工作温度,工作温度就是限制的最高温度,否则影响设计温度的选取。

那高报警温度是比工作温度高还是等于工作温度?

 

发表于 2018-11-16 12:43:01

点评

虽然我不做锅炉类的,但是我觉得报警温度不能超过最高工作温度,或者像安全阀一样有整定压力。 那你说事故预防在发生了之后还是之前呢,如果温度过高,造成设备损害那报警不报警的有啥区别。 特殊情况还要特殊对待  详情 回复 发表于 2018-11-16 13:32
回复

使用道具 举报

mchb 发表于 2018-11-16 12:43
那高报警温度是比工作温度高还是等于工作温度?

虽然我不做锅炉类的,但是我觉得报警温度不能超过最高工作温度,或者像安全阀一样有整定压力。
那你说事故预防在发生了之后还是之前呢,如果温度过高,造成设备损害那报警不报警的有啥区别。
特殊情况还要特殊对待。总之应该在保证设备安全运营的情况下所设置的附件控制仪器。

 

发表于 2018-11-16 13:32:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
设计温度和压力是作为设计阶段的给定数值,超过设计值就存在巨大风险,可能或会导致事故;
工作或操作温度/压力是在设计值范围内一个满足工艺和设备各项要求的数值,这个数值一般会设置高限和高高限
高限和高高限的数值不是一成不变或者给定的,但不论怎么设置均不得超过设计数值

 

发表于 2018-11-16 14:10:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mchb楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 mchb 于 2018-11-16 16:30 编辑

那如果把锅炉的高报温度设为这个工作温度,那锅炉不就一直处于报警状态?是否有规范可查,报警温度应比工作温度高几度?或是高报温度为设计温度值?

 

发表于 2018-11-16 16:25:49

回复

使用道具 举报

zzlkoolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
报警温度在工作温度与设计温度之间。规程只要求工作温度不得超过设计值,没有给出报警的具体取值,这个是实际工艺自行确定的。压力也是一样。超温超压都是说的最高工作压力,(即设计压力)

 

发表于 2018-11-18 11:26:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
所谓超温超压运行其实是一个内部规定,锅炉的使用单位通常会根据自己的用汽温度,给出一个最高工作温度和最高蒸汽使用压力,这两个值通常作为使用单位的内部规定,这两个限制有两层含义,一是公司产品的制造工艺不允许使用更高温度和压力的蒸汽,否则影响产品生产;二是温度和压力过高会影响锅炉安全运行;从锅炉本身的强度来考虑这个问题,其实是温度和压力不能超过锅炉每个部件的额定工作温度和额定工作压力,这个是底线,通常使用单位划定的限值都会在这道线以下;

 

发表于 2018-11-20 11:31:22

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
qqsbig001 + 2 热心助人/PS:评分区间太小
kareale88 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078157 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197