三级配电、二级漏保到底是咋回事,今天一次讲清楚
1.三级配电二级漏保总体要求

★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;
★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;

1.jpg



三级配电、二级漏电保护系统参考图例

2.  总配电箱设置

★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。



2.jpg

3.jpg
3.1.jpg

设置要求:
1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-2005第8.1.2条)
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-2005第8.2.10条)
3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。(JGJ46-20058.2.11)

3.  分配电箱、开关箱设置


★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
4.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
开关箱示意图  
设置要求:
1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。(JGJ46-2005第8.1.7条)
2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-2005第8.1.16条)
3、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。(JGJ46-2005第8.1.17条)
4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损不合格的电器。(JGJ46-2005第8.2.1条)
5、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。(JGJ46-2005第8.2.2条)
6、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。(JGJ46-2005第8.2.2条)
7、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。(JGJ46-2005第8.2.2条)
8、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。(JGJ46-2005第8.2.2条)
9、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。(JGJ46-2005第8.2.2条)
10、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。(JGJ46-2005第8.2.3条)
11、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合前面总配电箱的要求(JGJ46-2005第8.2.4条)
12、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。(JGJ46-2005第8.2.5条)
13、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接。(JGJ46-2005第8.2.15条)
14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。(JGJ46-2005第8.3.4条)

4.  其他安装注意事项
11.jpg
隔离开关箱设置要求:     
隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。(JGJ46-2005第8.2.2条)

配电箱必须分设工作零线零线端子板的设置及连接应符合规范要求。
12.jpg
设置要求:     
配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。
进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。(JGJ46-2005第8.1.11条)

箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求。
13.jpg
设置要求:     
1、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温场所。(JGJ46-2005第8.1.5条)     
2、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木杂草。(JGJ46-2005第8.1.6条)     
3、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。(JGJ46-2005第8.1.8条)

★ 箱体应设置系统接线图和分路标记;
★ 箱体应设有门、锁及防雨措施。
15.jpg
设置要求:
1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。(JGJ46-2005第8.3.1条)
2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。(JGJ46-2005第8.3.2)

 

发表于 2018-10-18 16:18:41

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 资料文件共享
明天要更好 + 5 资料文件共享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 匆匆的过客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢分享,辛苦了。

 

发表于 2018-10-18 20:34:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

现场配电配到的一些问题,文章做了比较细的解释,看完清楚了很多,很有针对性,受益匪浅!谢谢分享!

 

发表于 2018-10-18 20:55:16

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
渝琴 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102157 second(s), 60 queries , Redis On.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197