     我们公司真空泵排气气味较大,为了解决这个问题想了很多办法,最后还是引了一根气管通入锅炉炉膛进行焚烧。因为当心安全问题专门买了一台制氮机对进炉膛前的管路进行吹扫。但还是感觉不太安全,再时还专了两个阻火器(锅炉跟前)。在实际运行中,还是有回火的情况,因为尾气中含甲醇,部分甲醇在进炉膛前有部分冷凝成液体,我们设有气液分离罐,在锅炉房外,但到了阻火气的位置还是有少量液体,回火导致阻火器经常烧坏。大家有什么好的建议,先谢过!

 

发表于 2018-9-16 10:23:48

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 3 发起议题
sdwfsgyykai + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 朱罗乐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先燃烧器要用专用的燃烧器不能用管子直接通入炉膛,其次稳定废气的压力和流量。注意防止废气带液。

 

发表于 2018-9-16 11:33:28

评分

参与人数 3财富 +10 收起 理由
朱罗乐 + 2 同意你的观点
小小化工工程师 + 3 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
带液必须设置分液罐,另外建议委托设计院进行设计
包含切断、防回火等措施都会给你考虑上

 

发表于 2018-9-16 19:10:34

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一楼的建议很不错,可以稳压,气液分离,氮气阀组连锁补充管道压力

 

发表于 2018-9-16 20:21:39

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我见过设计水封的,跟你们一样,水封后直接排到炉子燃烧了

 

发表于 2018-9-16 20:47:12

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

采用水封防回火,这办法不错!

 

发表于 2018-9-17 10:15:24

回复

使用道具 举报

Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
甲醇火灾危险性等级也是属于甲B类,爆炸极限范围比较宽,不经论证就私自将气体引入明火设备进行焚烧是存在很大的安全风险的。即使是要引入焚烧装置,也应该对气体进行爆燃性研究和热值研究,并且要对比气体的含氧量与极限氧含量差异,确保在输送过程中以及燃烧过程中不会存在爆燃风险。只有当爆燃性研究和热值研究都通过了,才能讨论进一步焚烧处理的事宜,否则越过前提条件就去讨论燃烧设置,是不太合适的。

 

发表于 2018-9-17 10:43:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

朱罗乐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
水封有个问题就是水封罐液位上涨太快了,不过从安全考虑还是很有必要。因为是真空泵出口的排气,只要系统正常排气中的氧是很少的,除非系统漏气严重,如果真是漏水气严重估计是塔气爆了,开蒸馏时也是先把系统的真空抽到位才进料,所以爆燃风危是很小的。

 

发表于 2018-9-17 13:55:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

LefangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我也遇到同样问题

 

发表于 2018-9-17 15:48:39

回复

使用道具 举报

wx_秋风586586VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
加一个真空缓冲罐,然后用水喷射真空泵抽缓冲罐可燃气体去炉膛燃烧

 

发表于 2018-9-19 17:37:02

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这样做是不符合规定的,必须设计院进行设计。虽然我们也是这样做的,我们的废气是异辛醇,相对要好一点。

 

发表于 2018-9-19 19:42:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

richardpaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
专门购置制氮机、设计阻火器,说明你们想了办法,也舍得投入。没有讲到气体燃烧特性、爆炸特性、烧嘴、压力控制等说明没有经过系统的论证和设计。最好委托专业的设计单位来做,可能比反复试验更经济也更安全和有保障。

 

发表于 2018-9-20 09:19:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bingdeng525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议加一些预处理设备,比如冷凝+二水喷淋等

 

发表于 2018-9-20 11:05:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bingdeng525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
bingdeng525 发表于 2018-09-20 11:05
建议加一些预处理设备,比如冷凝+二水喷淋等
再加水封

 

发表于 2018-9-20 11:06:52

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
想知道目前锅炉还有回火么?

 

发表于 2019-9-13 19:51:49

回复

使用道具 举报

hf-94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议增加补氮来控制管道最低流速

 

发表于 2020-11-3 08:23:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

春风秋雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
别折腾了,找设计院设计就完事了

 

发表于 2020-11-3 09:01:06

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)   
真空泵出口先加个水洗塔,进锅炉之前加个水封罐,然后再加装阻火器;觉得气速慢可以单独加台风机往里吹。。。。这样虽然安全,但是不经过设计院设计,终究是违规的

 

发表于 2020-11-3 14:57:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)   
你是天然气炉还是煤炉?

 

发表于 2020-11-3 14:58:33

回复

使用道具 举报

彩丫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主应该是甲方,设计院通常不敢这么做

 

发表于 2020-11-4 16:36:44

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140336 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197