液化石油气灌装站烃泵出口处,安全回流阀回至气相空间还是液相口?

 

发表于 2018-8-5 15:08:40

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
催化一粟 + 4 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wolfhl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wangye2903812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全阀回到的是气相线或放空线,再有你这个确定是安全回流阀这个名词表述吗?

 

发表于 2018-8-7 13:52:13

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全回流阀建议回储罐专用接口,没有专用接口就回进液吧,一般单位为了节省管道就回液相,工艺上没问题。如果回气相空间,也没问题,但要注意只能单独设专用气相管,不能与压缩机的吸气气相混合,压缩机吸入液相是致命的。
另:安全回流阀是一个类似安全阀之类的阀门,回流的介质是液相与气相混合物,充装刚开始,气瓶内压力不高,安全回流阀未开启,气瓶满了,充装称液相截止,如果称的数量少或是没有充装了,烃泵不会立即停止,多余的介质产生回流。由于LPG易气化,肯定会有部分气体通过回流阀回流。于是这里就有安全回流阀安装在灌装嘴的首端与尾端的差别了,装首端基本就回的液相,装尾端有利于排气,但管道要长些。

 

发表于 2019-8-21 10:43:26

点评

确实不太理解安全回流阀的概念:到底是安全阀(压力卸放,用于保护泵出口管线,保证关段压头下不超压);还是回流阀(可以是压力控制,或是出口流量控制以稳定去下游流量或是下游压力)?可有更加详细的描述或是流程  详情 回复 发表于 2019-8-21 20:47

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

andy.yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
longxh28 发表于 2019-8-21 10:43
安全回流阀建议回储罐专用接口,没有专用接口就回进液吧,一般单位为了节省管道就回液相,工艺上没问题。如 ...

确实不太理解安全回流阀的概念:到底是安全阀(压力卸放,用于保护泵出口管线,保证关段压头下不超压);还是回流阀(可以是压力控制,或是出口流量控制以稳定去下游流量或是下游压力)?可有更加详细的描述或是流程简图?倘若是将安全阀出口引回泵前一侧,则仍是安全阀的概念,引回罐内(但是需要按照API521校核背压)液相管线没有问题;当然最简单和常规的做法是回泵入口,当然首先需要明确你说的的确是安全阀。

 

发表于 2019-8-21 20:47:42

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
催化一粟 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lunckiyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回液相的啊,设计过很多了

 

发表于 2019-8-22 09:39:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
催化一粟 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
andy.yang 发表于 2019-8-21 20:47
确实不太理解安全回流阀的概念:到底是安全阀(压力卸放,用于保护泵出口管线,保证关段压头下不超压); ...

安全回流阀其实与泵没太大直接关联,主要作用是用于手工灌瓶的LPG灌装站,因为手动灌瓶,灌前1瓶与后1瓶中间肯定有时间间隔,这段时间很短,关泵是不可能的,一次要充几百瓶呢,如采用烃泵处直接回流至泵前也不可取(因为如果后续充装工体息几分钟又没关泵那泵持续工作发热会导致LPG气化严重),于是就有这么个安全回流阀,机械式结构,在灌瓶的间隔时间内,将泵输出的液体再回流至罐内,保证生产的持续。
其实就是回流阀,加上安全二字是行业的通用叫法,并不是传统意义上的安全阀。当然他与弹簧式封闭安全阀原理是相似的。

 

发表于 2019-8-23 08:41:28

点评

感谢澄清,与这种设计相似的回流阀在大型机组的润滑油站上经常采用。  详情 回复 发表于 2019-8-23 14:53

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

andy.yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
longxh28 发表于 2019-8-23 08:41
安全回流阀其实与泵没太大直接关联,主要作用是用于手工灌瓶的LPG灌装站,因为手动灌瓶,灌前1瓶与后1瓶 ...

感谢澄清,与这种设计相似的回流阀在大型机组的润滑油站上经常采用。

 

发表于 2019-8-23 14:53:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067191 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197