[讨论] 2009年以前建设的项目都存在重大隐患??

[复制链接]
6410 |6
wslcbbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
根据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准:


十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

本条款的主要目的是要求企业落实控制室、机柜间等重要设施防火防爆的安全防护要求,在火灾、爆炸事故中,能有效地保护控制室内作业人员的生命安全、控制室及机柜间内重要自控系统、设备设施的安全。涉及的国家标准包括《石油化工设计防火规范》(GB50160-2008)和《建筑设施防火规范》(GB50016-2014)。具有火灾、爆炸危险性的化工和危险化学品企业控制室或机柜间应满足以下要求:


其面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧的安全防护距离应符合《石油化工设计防火规范》(GB50160-2008)表4.2.12等标准规范条款提出的防火间距要求,且控制室、机柜间的建筑、结构满足《石油化工控制室设计规范》(SH/T3006-2012)第4.4.1条等提出的抗爆强度要求;



那么问题来了,GB50160-2008实施的2009年7月1日前建设的项目怎么办?99版的石化规根本没2008版中的要求,2009年前建设的项目 都是重大隐患?


 

发表于 2018-7-11 21:30:12

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wslcbb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
头衔:  TA暂未设置 
潜在的。
个别外方专利商的要求早就高过原来的国标行业标了。
比如有04、05的项目中控室要求堡垒设计,外墙为防爆墙(抗4PSI冲击波,数据可能不准,时间久忘了)之类

 

发表于 2018-7-12 10:31:12

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zhaotao555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
ieren 发表于 2018-7-12 10:31
潜在的。
个别外方专利商的要求早就高过原来的国标行业标了。
比如有04、05的项目中控室要求堡垒设计,外 ...

呵呵呵 我们项目被外方要求控制室抗4psi冲击波压力 完完全全的bunker啊
按照惯例 以前只要手续齐全是合法的 但是安监会要求企业做安全诊断设计,然后进行技术升级改造以尽可能满足现有的安全要求。

 

发表于 2018-7-13 09:42:25

回复

使用道具 举报

wslcbb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
zhaotao555 发表于 2018-7-13 09:42
呵呵呵 我们项目被外方要求控制室抗4psi冲击波压力 完完全全的bunker啊
按照惯例 以前只要手续齐全是合 ...

意思假设之前的设计或者现状不满足要求,安监要求整改也是合理的?

 

发表于 2018-7-16 17:07:51

回复

使用道具 举报

ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
头衔:  TA暂未设置 
zhaotao555 发表于 2018-7-13 09:42
呵呵呵 我们项目被外方要求控制室抗4psi冲击波压力 完完全全的bunker啊
按照惯例 以前只要手续齐全是合 ...

是PTA厂吗

 

发表于 2018-7-17 08:27:10

回复

使用道具 举报

zhaotao555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
wslcbb 发表于 2018-7-16 17:07
意思假设之前的设计或者现状不满足要求,安监要求整改也是合理的?

主要还是取决于你的风险容忍度,包括社会的和个人的。改是必然的,只是时间要求不一样。这次宜宾和上次连云港的事可能会加快现有化工企业,包括制药、精细行业的整顿进度的。建筑上没法改,就会要求你上其它的控制措施,反正就是要把安全降低到可接受程度。

 

发表于 2018-7-17 10:07:20

回复

使用道具 举报

zhaotao555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 

不是哈~ 只是因为涉及重点危险化工工艺,反应中间物又是储能物质,老外做事毕竟谨慎而且很保守。所以提的要求很...

 

发表于 2018-7-17 10:09:19

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 04:52

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.497513 second(s), 62 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197