检修电源和动力应该采用几极开关

[复制链接]
3K |10
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我以前干的所有项目,配电室配电盘内的检修电源、动力电源箱出线都是采用三极开关,在一个项目上见到了检修和动力电源均采用四极开关,有强制规定吗,出自哪个规范条款?

 

发表于 2018-6-28 17:49:57



上一篇:【质量版】每日一题2018-6-28(判断题)
下一篇:【质量版】每日一题2018-6-29(判断题)

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sdscj0122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--说明:第一张图纸为抽屉抽出拍摄;第二张图为盘后接线-登录查看全文

 

发表于 2018-6-28 17:57:59

回复

使用道具 举报

简介--现在的动力馈线都要求带漏电保护,所以是4极,规范期待设计院的同行解答-登录查看全文

 

发表于 2018-6-28 22:25:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--qihang2017 发表于 2018-6-28 22:25 现在的动力馈线都要求带漏电保护,所以是4极,规范期待设计院的同行解答 检修箱的出线,每个回路都带漏电保护器,三级配电两级漏电保护都可以做到了,配电室再增加一级没必要吧。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-29 12:16:48

回复

使用道具 举报

简介--sdscj0122 发表于 2018-6-29 12:16 检修箱的出线,每个回路都带漏电保护器,三级配电两级漏电保护都可以做到了,配电室再增加一级没必要吧。 已经请教国内著名化工设计院电气专业大佬,不需要四极开关,属于过度谨慎 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-7-2 17:41:28

回复

使用道具 举报

简介--这个帖子再顶一下,主要是哪些设备和场所要用漏电保护不太清楚 按照GB13955  4.5条,必须安装剩余电流保护的场所中提到,生产用的电气设备末端都必须按照剩余电流保护,这个范围就很广了 是不是现在的设计 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-7-5 16:14:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--qihang2017 发表于 2018-7-5 16:14 这个帖子再顶一下,主要是哪些设备和场所要用漏电保护不太清楚 按照GB13955  4.5条,必须安装剩余电流保护 ... 按照GB13955  4.5条,必须安装剩余电流保护的 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-7-5 16:46:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--sdscj0122 发表于 2018-7-5 16:46 按照GB13955  4.5条,必须安装剩余电流保护的场所中提到,生产用的电气设备末端都必须按照剩余电流保护。 ... 电动机出线的末端不就在配电室 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-7-6 08:37:28

回复

使用道具 举报

简介--qihang2017 发表于 2018-7-6 08:37 电动机出线的末端不就在配电室 电动机出线末端在电动机接线盒,配电室是始端-登录查看全文

 

发表于 2018-7-6 09:55:48

回复

使用道具 举报

简介--这个未免太牵强 以临时用电为例,末端就是指开关箱的保护,所以末端应该指用电设备的前一个开关,是从系统图来理解,并不是从空间上理解。 主要的问题还是我们的国标说法还是太模糊 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-7-6 13:12:01

回复

使用道具 举报

简介--qihang2017 发表于 2018-7-6 13:12 这个未免太牵强 以临时用电为例,末端就是指开关箱的保护,所以末端应该指用电设备的前一个开关,是从系统 ... 呵呵-登录查看全文

 

发表于 2018-7-6 15:16:34

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183853 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197