【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

▲【推荐展示】 开通18840911640     
信息推荐  -  【 品牌 

[求助] 搭设、拆卸脚手架时,如何使用安全带?

[复制链接]
18588 |41
jwb1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
要从法律角度从严惩处,罚的让他们难以承受。

 

发表于 2018-5-23 08:47:04

点评

是企业去处罚,还是政府监管部门去处罚呢  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:45

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

说一下个人看法:脚手架搭设和拆除时,可以不挂安全带。
别喷我^_^,理由如下:为什么脚手架搭设作业属于特种作业,脚手架搭设人员需要取得特种作业这个证书?他特在何处?就在于取得资格证的人,具有在高处搭设脚手架作业的一般常识和能力,是经过相关部门考核和确认的,是具有在高处作业比一般人强、比一般人安全的能力,这种确认本身就证明了这些人具有不一般的能力,能够在保证自身安全的情况下完成搭设作业,具有这个能力。再说,脚手架搭设头几根杆是时候往哪里挂安全带?脚手架都是从地坪起一层层往上架设,拆除时,又是从上往下拆,安全带如何挂?如何做到高挂低用?

 

发表于 2018-5-24 20:41:46

点评

老版主这是第三个观点,从架子工角度说具有这种技能,不用也不可能使用安全带。不知大家是否还有新的思路,不妨谈一谈。  详情 回复 发表于 2018-5-24 23:27

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

slll611 发表于 2018-5-24 20:41
说一下个人看法:脚手架搭设和拆除时,可以不挂安全带。
别喷我^_^,理由如下:为什么脚手架搭设作业属于 ...

老版主这是第三个观点,从架子工角度说具有这种技能,不用也不可能使用安全带。不知大家是否还有新的思路,不妨谈一谈。

 

发表于 2018-5-24 23:27:51

回复

使用道具 举报

cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  【化工安环人】
本着解决实际问题的态度来展开讨论,保持心态平和,提出的方案还是要经济实用为主

 

发表于 2018-5-25 10:15:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

尘封_ANHR_VKSQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
现在我们公司也在进行二期项目的扩建,土建作业人员在现场搭设、拆除脚手架时基本不挂安全带,也劝导,也罚款,但是效果甚微,我也想听听各位前辈有什么好的方法,能把这个作业风险降到最低

 

发表于 2018-5-26 11:06:13

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

吉童童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
“”两个人不能同时使用一条安全绳”,这个要求还是第一见到,能说一下那个规范要求的吗?

 

发表于 2018-5-28 20:49:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jwb1985 发表于 2018-5-23 08:47
要从法律角度从严惩处,罚的让他们难以承受。

是企业去处罚,还是政府监管部门去处罚呢

 

发表于 2018-5-29 09:45:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
不系安全带是个人的不安全行为属于事故隐患,就得整改.实在不能高挂低用的情况下,低挂总比没挂直接摔地面好吧?都这么多年了有没有权威的统计说明这个安全带的作用到底有多大?有没有价值去搞地更复杂?在接近地面时实在挂不了就不挂了,在高空了就必须挂,哪怕是低挂了...事故概率已经很小了..现实点就是如此.........

 

发表于 2018-5-31 09:56:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hao1234_BUBDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
头衔:  TA暂未设置 
附件有设备的,用设备的挂点。没有设备的,只有低挂了。虽然有些不满足规范,但好于没有挂点好。

 

发表于 2018-5-31 13:33:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
学习!

 

发表于 2018-6-4 11:59:50

点评

欢迎常来安全版看看!  发表于 2018-6-4 20:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cyaimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
在拆脚手架的过程中安全带挂在哪里,移动不方便,确实制约了现场作业人员正确佩戴安全带的可操作性。安全技术的提升或发明可能才能改变这种现状。

 

发表于 2018-6-5 08:28:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mellow3559VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
我之前在现场看到怎么都是挂好了安全带搭的,还是管理没到位

 

发表于 2018-6-6 16:48:55

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
特殊情况下,我们允许低挂高用。

 

发表于 2018-6-15 10:15:16

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小彻小悟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
看见这么多建议,实际使用可取性,方便操作性,联想到外墙涂料,是否考虑设置屋面做个固定牢靠点,每处转角处放置钢丝绳设在内立杆内一直到底,然后绕四周设一圈水平钢丝绳,每遇到垂直钢丝绳用绳卡固定,操作人员安全带挂在水平钢丝绳上,随着架体下降,水平钢丝绳同步。不知这个方法可行?可行的话那真是福气了。

 

发表于 2021-4-16 16:54:28

回复

使用道具 举报

byldegeeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置   【终身海友号:AH8101432】 
一般搭设过程中考虑三种方式;一个是起第一步后挂在脚底下,二是立杆起来后先连接根横杆做为系挂点,三是立杆起的时候在合适高度带上卡扣做为系挂点(对卡扣的强度上的要求可能要高一些);拆除时问题要小一些,因为还有护栏杆等做为拆除时的系挂点,如果建筑物起来了可以考虑竖直安全绳等方式

 

发表于 2021-4-16 17:23:35

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 23:37

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.276636 second(s), 98 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197