现选购了一台水泵,要求是60米扬程,12m3/hr的流量,选了型号是IH50-32-250A,材质304,机械密封。
现在开起来两分钟就跳闸。进口水压是1.2MPaG,出水阀门全开时,出水压力是1.6MPaG,电流18.5A
出水阀门关小时,压力是2.0MPaG,电流是16A。
过载了,额定电流是14.7A
水泵厂家说过载是因为进水压力太高的原因,而我们订货的时候,没有考虑这一因素。
并且水泵厂家说,泵壳是按1.6MPa设计的,这么高的进口压力,水泵存在炸裂的风险,因此要我们重新采购。
是这个道理吗?

 

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
lflsedin + 10 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题

查看全部评分

名气评分

发表于 2018-5-12 08:22:38 | 显示全部楼层
除了设计压力超了可信,其他瞎说厂家泵设计有问题

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 积极参与

查看全部评分

名气评分

 楼主| 发表于 2018-5-12 09:08:35 | 显示全部楼层
马铃薯 发表于 2018-05-12 08:22
除了设计压力超了可信,其他瞎说厂家泵设计有问题
谢谢!就是说进口水压高了,并不会导致过载是吗?

 

名气评分

发表于 2018-5-12 09:39:07 | 显示全部楼层
泵选型和设计有问题,入口压力在选型之前应该是给厂家了,设计过程中要考虑的。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 积极参与

查看全部评分

名气评分

 楼主| 发表于 2018-5-12 09:40:00 | 显示全部楼层
天天快乐吧 发表于 2018-5-12 09:39
泵选型和设计有问题,入口压力在选型之前应该是给厂家了,设计过程中要考虑的。

唉,就是没有告诉厂家入口水压,还以为选型与这个入口压力无关的。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

名气评分

 楼主| 发表于 2018-5-12 09:43:22 | 显示全部楼层
马铃薯 发表于 2018-5-12 08:22
除了设计压力超了可信,其他瞎说厂家泵设计有问题

一位海友说:入口压力大,会导致指向电机方向的轴向力增大,IH系列的轴承采用的是深沟球轴承,不能承受较大的轴向力。
是这个道理吗?
另外入口压力高,对机械密封有没有影响?
现场是一用一备,都跳闸

 

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
lflsedin + 8 积极参与

查看全部评分

发表于 2018-5-12 09:55:17 | 显示全部楼层
brain_hand 发表于 2018-05-12 09:43
一位海友说:入口压力大,会导致指向电机方向的轴向力增大,IH
离心泵对入口压力是有要求的,你这十几公斤压力不适合一般设计的泵,厂家说的没错

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 积极参与

查看全部评分

发表于 2018-5-12 10:09:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdwfsgyykai 于 2018-5-12 15:31 编辑

是使用条件不对,被压不够,出口阀全开后,泵出口流速过大,过载跳车,这样的情况一般在泵单试的时候常出现

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 积极参与

查看全部评分

发表于 2018-5-12 10:14:29 | 显示全部楼层
泵出口压力是扬程加入口压力

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

名气评分

 楼主| 发表于 2018-5-12 10:35:33 | 显示全部楼层
wx_勤思愼獨754754 发表于 2018-5-12 09:55
离心泵对入口压力是有要求的,你这十几公斤压力不适合一般设计的泵,厂家说的没错

影响很大吗?

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

QQ客服:网站事务 点击这里给我发消息  广告宣传 点击这里给我发消息      

联系电话 0411-88254066 |  推广投放  188 40911640 |  展会合作  188 42804820 姜化宁 | 大讲堂  186 41873808 王瑞 

邮箱 service@hcbbs.com  (工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)

四百万海川人欢迎您的参与 化工技术交流人气社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2018-10-15 17:47 , Processed in 0.262800 second(s), 68 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知

海川技术研究院(山东)  15345331121 合作伙伴: 天化云  13821455241 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
 
快速回复 返回顶部 返回列表