工厂供电TN-S系统,电动机接线盒内部保护线接PE排,电机外壳在基础附近就地再次接地,请问电动机的预埋钢质基础还需要接地吗,出自哪个规范?

 

发表于 2018-4-17 17:26:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 sdscj0122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

首先来说电机外壳一定要接地的,接地可以利用建筑基础(电机固定基础要与建筑基础相连接的)作为接地装置。
因为电机接地线是导线深埋地下,电机接触地面时相对接地线电阻要大得多,很不安全,所以要接地线。

 

发表于 2018-4-17 17:34:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
参照GB50169-2006,承载电气设备的构架或金属外壳。

 

发表于 2018-4-18 05:58:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

GB-50169-2016-电气装置安装工程接地装置施工及验收规范,其实我有最新规范,只是没有好好研究,3.0.4 电气装置的下列金属部分,均必须接地:1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。黑体字,属于强制条款。

 

发表于 2018-4-20 18:06:29

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
看来我的规范太老了

 

发表于 2018-4-20 19:12:43

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.108412 second(s), 51 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197