110kV供电系统,主变31500kVA,yd11接线组别,110kV中性点根据地区调度命令,有时单台主变接地、有时两台主变均不接地。总变任一下属10kV开关站合母联时,总变至该开关站的两条10kV馈出线路同时发零序电流动作信号,该馈出零线信号作用于报警,线路跳闸保护退出。倒闸操作结束,开关站母联开关分开后,两条线路零序报警信号同时消失。
1、此种现象出现在2个省区,三套110KV变电所界区倒闸操作时出现。
2、主变压器、线路参数相同,两台主变压器出自同一上级110KV变电所。
3、继电保护有零序电子式继电器、微机综合保护器
4、10KV系统内无接地、谐振。
5、(1)2个供电系统,10KV为中性点不接地系统,(2)1个供电系统,10KV中性点经消弧线圈接地,在总变每段上分别装设消弧线圈接地变。
6、(1)2个供电系,统10KV两条线路电缆采用3根独芯电缆,(2)1个供电系统,10KV两条线缆电缆采用1根三芯电缆。
7、继电保护定值为专业工程师进行计算,零序一次报警动作值为5A(7A),二次动作值根据零序电流互感器的变比及试验确定。
8、此问题请教过许多电气高级工程师、专业总工,众说纷纭,难以给出一个合理的解释。请大家发表自己的看法。

 

发表于 2018-3-19 13:20:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 sdscj0122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

好难啊,没有经历过?等解答。10kV馈线有多长?零序电流是怎么采样的?

 

发表于 2018-3-20 08:48:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

10kV线路长约0.5千米,零序电流由零序电流互感器采样,送至微机综合保护器的零序保护单元或者零序电流继电器。

 

发表于 2018-3-20 15:11:07

回复

使用道具 举报

sdscj0122 发表于 2018-3-20 15:11
10kV线路长约0.5千米,零序电流由零序电流互感器采样,送至微机综合保护器的零序保护单元或者零序电流继电 ...

三根单芯电缆同时穿的零序互感器么?

 

发表于 2018-3-21 09:59:54

回复

使用道具 举报

是的,必须三根动力电缆同时穿过零序电流互感器,接地线则根据电缆头的位置确定是否穿过零序电流互感器。

 

发表于 2018-3-21 12:59:33

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人理解:首先你和10KV母联开关,等于使你系统合环,你的两台主变电压是否相等?你两台主变的负荷是否相等?你合环点在10KV母联开关处,你10KV两段母线负荷是否相近,过不是,那出现零序报警那就正常。

 

发表于 2018-3-23 15:54:37

回复

使用道具 举报

电气工作者8989 发表于 2018-3-23 15:54
个人理解:首先你和10KV母联开关,等于使你系统合环,你的两台主变电压是否相等?你两台主变的负荷是否相等 ...

110kV主变一般配置有载调压,在10kV合环时两台主变电压档位是一致的。两台主变负荷、两段母线负荷不同,会产生线路环流,但不会产生零序电流。

 

发表于 2018-3-24 10:38:00

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2018-03-24 10:38
110kV主变一般配置有载调压,在10kV合环时两台主变电压
当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如?变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。

 

发表于 2018-3-24 11:29:21

回复

使用道具 举报

电气工作者8989 发表于 2018-3-24 11:29
当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如?变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过 ...

不对称产生负序电流,接地产生零序电流吧

 

发表于 2018-3-24 12:56:13

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qihang2017 发表于 2018-03-24 12:56
不对称产生负序电流,接地产生零序电流吧
只要三相不对称就能分解出负序和零序。

 

发表于 2018-3-24 14:09:28

回复

使用道具 举报

电气工作者8989 发表于 2018-3-24 11:29
当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如?变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过 ...

你说的这些现象全部不存在,只是在两条线路并列运行时出现零序电流。

 

发表于 2018-3-28 18:25:59

回复

使用道具 举报

本帖最后由 sdscj0122 于 2018-3-28 18:30 编辑
qihang2017 发表于 2018-3-24 12:56
不对称产生负序电流,接地产生零序电流吧


 

发表于 2018-3-28 18:26:38

回复

使用道具 举报

电气工作者8989 发表于 2018-3-24 14:09
只要三相不对称就能分解出负序和零序。

不对称产生负序和零序电流,关键是两条线路配置一模一样(主变同、线路电缆长度、规格型号同),不会不对称呀。要是两条并列线路产生因为不对称产生零序电流,那不对称得有多么严重啊。

 

发表于 2018-3-28 18:32:27

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2018-03-28 18:32
不对称产生负序和零序电流,关键是两条线路配置一模一样(主变同
不,别以为电缆长度一样参数就一样,还有你电缆施工工艺,这都有可能参数发生变化。

 

发表于 2018-3-29 07:38:10

回复

使用道具 举报

电气工作者8989 发表于 2018-3-29 07:38
不,别以为电缆长度一样参数就一样,还有你电缆施工工艺,这都有可能参数发生变化。

单芯电缆按照一字型排列、品字形排列,但是三芯电缆不存在什么施工工艺,就有有不对称也不会造成零序保护动作的,这个肯定不是造成零序保护动作的原因。

 

发表于 2018-3-29 10:04:28

回复

使用道具 举报

10kV合环前,110是不是先合环

 

发表于 2018-3-29 16:12:25

回复

使用道具 举报

qihang2017 发表于 2018-3-29 16:12
10kV合环前,110是不是先合环

合环顺序:高压侧母联先合、然后再合上低压侧母联;解列顺序正好相反。

 

发表于 2018-3-29 16:34:50

回复

使用道具 举报

除了电缆对地电容,或者区外零序电流窜入,想不出其它了
专家怎么说的?

 

发表于 2018-3-29 17:13:17

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.375844 second(s), 90 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197