头衔:  TA暂未设置 
设备接地:设备接地要求比较严格,按实际要求不同应该保证接地电阻在0-100Ω以内。应采用合格的接地桩打入地面1米深左右。设备接地兼顾了防静电接地与防雷的作用。
静电接地:静电接地只要求简单的将需要接地的设备接触地面即可,接地电阻只要小于10的10次方欧姆就合格。但实际操作中,防静电接地最好电阻越小越好。因为接地电阻小的话还可以有效的起到防雷的作用,这就相当于设备接地了。
防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法有两种:
1、专从埋设的地线接地体引出的接地线,单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便做静电泄露之用,单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚,越25mm宽镀锌铁皮或用截面大于4~6mm2的铜芯软线单独引入;
2、采用三相五线制供电系统中的地线,引出电源零线的同时,单独引出大地地线作防静电接地母线,工程上称谓“一点引出电阻隔离”,电源主变电箱至大地的接地电阻应小于4Ω。

 

发表于 2018-1-5 10:41:02

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ggw2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
螺栓连接就可以,不过要测一下接头电阻。最好把接头做一下防腐

 

发表于 2018-1-5 11:24:51

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 濠梁知乐 于 2018-1-5 15:47 编辑

接地连接所说是导体与接地体连接。
导体与接地体连接是同种材质的,如扁钢与钢棒、扁钢与角钢、扁钢与钢管等。可采用焊接方式,要求连接点不少于两点。也可采用热熔焊方式;
导体与接地体连接是不同材质的,如铜条与钢棒、铜条与角钢、应当采用铜焊方式,也可采用热熔焊方式。
铜导线与铜板、角钢等连接,铜导线压线鼻子,用铜螺栓与铜板、角钢压紧,然后再用铜焊焊牢,或采用热熔焊焊牢。
接地电阻要求高的场合,需要填充降阻剂,某些特殊场合需要采取非金属接地体,例如石墨接地体。
要求不高的场合,可酌情简化。

 

发表于 2018-1-5 15:45:08

回复

使用道具 举报

看防雷规范啊,离地450mm的地方做断接卡

 

发表于 2018-1-5 20:11:09

回复

使用道具 举报

sjdk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
ggw2010 发表于 2018-01-05 11:24
螺栓连接就可以,不过要测一下接头电阻。最好把接头做一下防腐
焊接可以吗?

 

发表于 2018-1-6 11:28:57

回复

使用道具 举报

sjdk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
qyzy991320 发表于 2018-1-4 16:59
好像是根据什么最新的规范要求在两个扁铁上打上眼,然后用铜导线接上线鼻子,然后用螺栓连接起来,我们的之 ...

螺栓的话,多粗的?

 

发表于 2018-2-21 21:27:26

回复

使用道具 举报

sjdk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
qyzy991320 发表于 2018-1-4 17:27
我现在手机上没有,改天去现场给你拍一个发给你

能发个现场图片吗?谢谢

 

发表于 2018-2-21 21:27:46

回复

使用道具 举报

sjdk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
ssln123 发表于 2018-1-4 16:43
用专用黄绿接地线从电机接到旁边的扁铁上,螺栓连接。

多粗螺栓

 

发表于 2018-2-21 21:29:15

点评

接地用螺栓规格不应小于M 10。  详情 回复 发表于 2018-2-23 14:51
回复

使用道具 举报

裤脚缚绳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 

接地用螺栓规格不应小于M 10。

 

发表于 2018-2-23 14:51:04

回复

使用道具 举报

离地450mm,做断接卡,防雷规范上都有
要准确的测试接地电阻,是要把设备和接地极分开的

 

发表于 2018-2-23 15:08:23

点评

我指的是静电接地  详情 回复 发表于 2018-2-25 20:28
回复

使用道具 举报

sjdk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
qihang2017 发表于 2018-2-23 15:08
离地450mm,做断接卡,防雷规范上都有
要准确的测试接地电阻,是要把设备和接地极分开的

我指的是静电接地

 

发表于 2018-2-25 20:28:26

点评

现在一般防雷防静电都放在一起,防雷10欧,防静电30欧,满足防雷就肯定满足防静电了  详情 回复 发表于 2018-2-26 14:34
回复

使用道具 举报

心港VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
扁铁钻眼 ,用黄绿双色线连接至设备,记得设备单端接地,接地电阻不大于4Ω

 

发表于 2018-2-26 10:32:48

回复

使用道具 举报

sjdk 发表于 2018-2-25 20:28
我指的是静电接地

现在一般防雷防静电都放在一起,防雷10欧,防静电30欧,满足防雷就肯定满足防静电了

 

发表于 2018-2-26 14:34:07

点评

TN-S系统中 配电柜基础、电缆沟支架、桥架什么的,这些采用接地?还是和变压器接地引出的PE相连接?  详情 回复 发表于 2018-2-26 21:56
回复

使用道具 举报

sjdk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
qihang2017 发表于 2018-2-26 14:34
现在一般防雷防静电都放在一起,防雷10欧,防静电30欧,满足防雷就肯定满足防静电了

TN-S系统中 配电柜基础、电缆沟支架、桥架什么的,这些采用接地?还是和变压器接地引出的PE相连接?

 

发表于 2018-2-26 21:56:38

点评

保护接地,一般全厂都是接地网,变压器中性点的PE也一样连到接地网上了 包括仪表接地,虽然要求高  详情 回复 发表于 2018-2-27 11:05
回复

使用道具 举报

sjdk 发表于 2018-2-26 21:56
TN-S系统中 配电柜基础、电缆沟支架、桥架什么的,这些采用接地?还是和变压器接地引出的PE相连接?

保护接地,一般全厂都是接地网,变压器中性点的PE也一样连到接地网上了
包括仪表接地,虽然要求高

 

发表于 2018-2-27 11:05:14

点评

TN-s是不允许一部分保护接零一部分保护接地的  详情 回复 发表于 2018-2-27 21:41
回复

使用道具 举报

sjdk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
qihang2017 发表于 2018-2-27 11:05
保护接地,一般全厂都是接地网,变压器中性点的PE也一样连到接地网上了
包括仪表接地,虽然要求高

TN-s是不允许一部分保护接零一部分保护接地的

 

发表于 2018-2-27 21:41:09

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 21:59

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.345388 second(s), 90 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197