最近领导开会回来总提防火罩。让我们去研究,上哪里找资料啊?

我们罐区有很多阀门都在室外安装,按照UL1709要求,在火灾时需要执行器等设备延迟失效时间(烃类着火1093℃,维持30分钟,防火罩内部温度75±5℃),我知道的就这么多了,请大家澄清问题:

1、在网上找资料说有刚性防火罩、柔性防火罩怎么区别?

2、我认为真正着火的时候,执行器、电磁阀里面的密封圈先烧坏,漏气,阀门关闭。 为什么要带防火罩呢?

3、带防火罩保护住了阀门和执行器,那么电缆、桥架、气源管 是不是也要保护?如果需要保护,怎么和执行器的防火罩连接?


4、防火罩是密闭的吗?我们的罐区都是气动快速切断球阀,套上防火罩后如果执行器、电磁阀排气不会把防火罩吹鼓起来吗?如果不是密闭的,那着火的时候外界热气也可以进入防火罩内部,破坏执行器及附件。 如果是柔性防火罩怎么完成密闭?

5、耐1093℃用什么材质、材料?能耐的住这个温度吗 ?网上看都是多层的 内部是什么材料?导热系数是多少?还有什么参数?

6、罐区爆炸时有一定的冲击波(相当于炸弹)防火罩能耐住这个冲击力吗?

7、有没有具体的文章介绍防火罩的最好越清楚越好?说明书也行

8、国内、国外都那些厂家在生产? 防火罩有检验报告吗,有那些认证证书?(招标条件)

9、UL1709对应国内标准?或者谁有中文的

10、网上好像也有配套易熔塞的,这个怎么用?

11、防火罩国家会强制推行吗? 网上看中石油、中石化最近在大量招标

12、大家都有什么看法?


这是是我目前的解不开的问题,可能表达不专业,想听听大家的回答和讲解。
小弟不胜感激

谢谢

 

发表于 2017-11-30 22:07:00

评分

参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
402122290 + 10 + 1 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 coneasy@126.com 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

的确是个新东西,想了解一下。

 

发表于 2017-12-1 07:45:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
402122290 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

关于执行器防火罩的事,国内现在已经有很多企业采用并取得经验,国外更是使用较长时间,目前应该用的柔性材料防火为主,主要解决的是火灾时推迟执行器失效的时间,为装置安全处理或灭火争取时间。给一个网页有些资料,必要时可以和相关公司联系进行技术交流,参观成功业绩了解实际状况。http://www.bil-co.cn/perfor.html

 

发表于 2017-12-1 08:35:09

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

举报

nanquanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 402122290 于 2017-12-21 18:30 编辑

刚性就是外层是不锈钢的罩子,柔性的话全部都是比较柔软的防火材料,加工好,然后模块化拼装起来的;刚性的话比较难操作,因为现场的执行器管线电线等可能每个都布置的不一样;柔性的可操作性更强。

 

发表于 2017-12-21 13:18:35

点评

广告请移步广告区,https://bbs.hcbbs.com/forum-540-1.html  详情 回复 发表于 2017-12-21 18:32

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
402122290 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

举报

nanquan 发表于 2017-12-21 13:18
刚性就是外层是不锈钢的罩子,柔性的话全部都是比较柔软的防火材料,加工好,然后模块化拼装起来的;刚性的 ...

广告请移步广告区,https://bbs.hcbbs.com/forum-540-1.html

 

发表于 2017-12-21 18:32:24

回复

举报

肯普尼特防火罩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
您好,我是意大利肯普尼特中国分公司东北区负责人,专业生产防火罩,如有意向可以拨打我的电话18624308155,我可以针对防火罩帮您解决现有的问题。

 

发表于 2018-2-27 10:18:01

回复

举报

小武哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
http://www.bil-co.cn/perfor.html   楼主了解一下

 

发表于 2018-12-21 12:48:46

回复

举报

英国DARCHEM ENGINEERING,专业设计生产防火罩,产品的设计生产都有劳氏船级社认证。广泛应用于罐区紧急切断阀的执行机构。欢迎咨询。

 

发表于 2019-5-23 14:07:46

回复

举报

防火罩为一次性产品,出厂前无法做防火性能验证试验。A执行机构的防火罩的防火性能,不能证明其在B执行机构上具有同样的防火性能。阀门本体和执行机构的防火罩性能也需要分别认证。

 

发表于 2019-5-23 14:15:45

回复

举报

防火罩的本质是火灾情况下控制防火罩内部执行机构的温升,即从环境最高温度或执行机构运行时的最高温度,30分钟不超过执行机构的失效温度,保证执行机构不失效。防火罩需要在1093℃液态烃类(UL1709标准)火灾中,保证执行机构在30分钟内升温不超过30-40℃(一般环境最高温度40℃左右,70-80℃为执行机构失效温度)。执行机构防火罩是在装置现场组装起来的箱式结构产品,有快速开启门和通风散热格栅,同时承受来自阀杆、执行机构连接支架、电缆和进气管等带来的传导热量, 实现在火灾情况下防火罩内部执行机构仅仅升温30-40℃,可以说防火罩属于技术难度非常高的工程性产品。

 

发表于 2019-7-8 21:15:47

回复

举报

刚性防火罩和柔性防火罩到底哪个好呢?

共同点:
(1)防火性能相同,均能抵御1093℃的烃类池火或1240℃的烃类喷射火
(2)防火罩主体防火材料完全相同;
(3)安装便捷,现场非专业人士也可安装;
(4)运行寿命基本相同;

不同点:
(1)用于抵抗气候的防火罩外壳材质不同:刚性防火罩外壳材质为不锈钢,柔性防火罩外壳材质为柔性面料。
(2)柔性防火罩有利于狭窄空间安装;而刚性防火罩要求较大的安装空间;
(3)刚性防火罩比柔性防火罩更整洁漂亮;
(4)相同防火性能下,刚性防火罩制造难度更高,更厚,价格比柔性防火罩昂贵很多。

 

发表于 2019-7-8 21:17:04

回复

举报

防火罩产品在海工平台、移动采油/采气船、岸上石油化工厂等有大量应用。鉴于防火罩产品难以通过实际工况检验其产品性能,国际上主要通过具有公立性、权威性和专业性的船级社认证方式来保证产品的实际性能。防火产品的责任重大,而专业认证机构和专业人才较少,目前防火领域全球最公正权威的认证机构为英国的Lloyd’s Register劳氏船级社(全球80%防火罩厂家都是通过Lloyd’s Register劳氏船级社取得认证),同时挪威船级社DNV,美国船级社ABS 都有相应的认证能力。

 

发表于 2019-7-8 21:25:08

回复

举报

阀门执行机构防火罩的认证:适合于执行机构的箱式结构(Enclosure System)防火罩型式认证,船级社的认证类别为紧急切断阀/执行机构防火保护箱式系统(ESDV/Actuator Fire Protection Enclosure System)。执行机构的防火计算十分复杂,和结构钢的防火计算方法完全不同,其实现防火效果难度很高,箱式结构防火罩认证难度极高,因此取证十分困难。

 

发表于 2019-7-8 21:28:45

回复

举报

节为-毛东旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
上海节为防火罩生产厂家,欢迎咨询13818232357

 

发表于 2021-7-6 14:23:24

回复

举报

安科防火罩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 安科防火罩 于 2023-5-23 16:13 编辑

Ancloz(安科)防火罩是一种具有国际权威认证的产品,它符合ISO 22899-1(烃类火1200℃)和UL1709(池火1093℃)标准。这意味着该产品在抵御高温火焰和火灾蔓延方面具有出色的性能和可靠性。
Ancloz(安科)防火罩的主要应用最初侧重于紧急截止阀和执行器,解决海上平台的关键组件。然而,随着其有效性的显现,其实施范围**扩大。今天,Ancloz(安科)防火罩在阀门和执行器以外的各个领域都有应用。值得注意的是,它已成功扩展到电缆桥,为重要的电气基础设施提供了增强的防火保护。此外,Ancloz(安科)防火罩在与消防智能系统集成方面取得了长足进步,优化了跨设施的防火和响应能力。
联系电话:17615826282

 

发表于 2023-5-23 16:11:23

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.409955 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197