机泵接地知识请教

[复制链接]
17155 |10
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问一下:
     1、按规范电机外壳要做接地线,我发现有的单位电机外壳不但做了接地线,机泵的底座又做了接地线,请问一下规范上是否要求机泵底座也做接地线?
     2、请问一下按规范仪表桥架接头处是否做静电跨接线?电缆桥接接头处是否做静电跨接线?
     3、从桥架下来的穿线管,在接近电机末端处,有的单位通过跨接线同附近框架相连,有的单位没做连接,规范里面是怎样规定的。
谢谢!

 

发表于 2017-11-26 13:34:28

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_海润335335VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
头衔:  TA暂未设置 
机泵底座也需要接地

 

发表于 2017-11-28 14:09:26

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
1、机泵的底座一般都要求现场接地。2、仪表桥架接头是使用连接片及螺栓连接的,一般都用BVR的铜芯线跨接。3、 桥架下来的穿线管的末端及入户段,可以焊接个螺栓,就近与附近的接地装置相连通。具体你说出处的话你可以查查化工静电设计规范及电气工程施工验收规范

 

发表于 2017-12-1 14:07:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

能做得全做,别图省事产生事故。

 

发表于 2017-12-15 16:18:39

回复

使用道具 举报

wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
TN-S 系统; 桥架需要做防静电跨接的, 有专门卖的 那种跨接线

 

发表于 2017-12-24 10:20:55

点评

TN-C系统需要吗?  详情 回复 发表于 2018-2-22 21:05
回复

使用道具 举报

sjdkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
先锋队 发表于 2017-12-01 14:07
1、机泵的底座一般都要求现场接地。2、仪表桥架接头是使用连接
你好-机泵底座接地的话具体怎么施工?

 

发表于 2018-1-6 11:35:56

回复

使用道具 举报

sjdkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
wx_海润335335 发表于 2017-11-28 14:09
机泵底座也需要接地
你好 机泵底座接地具体怎么施工?

 

发表于 2018-1-6 11:36:34

点评

一半用25*4的扁铁与机泵底座的接地螺栓或者金属位置连接,然后就进接入接地网;也见过使用黄绿接地线的  详情 回复 发表于 2018-1-17 15:34
回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
sjdk 发表于 2018-1-6 11:36
你好 机泵底座接地具体怎么施工?

一半用25*4的扁铁与机泵底座的接地螺栓或者金属位置连接,然后就进接入接地网;也见过使用黄绿接地线的

 

发表于 2018-1-17 15:34:37

回复

使用道具 举报

qq1214488VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
1、用扁钢做个接地耳(65L*50W*6t)焊接到底座上,35mm接地线压铜鼻子。二者用10M螺栓连接。有的设计一个底座要求2个位置接地。
2. 为保持电气连续性,桥架连接处,应用铜编织线跨接,每隔30米用黄绿接地线引导接地网。
3. 有些设计要求电缆配管也要有接地,接地方法:使用带有接地螺栓的护线帽。

 

发表于 2018-1-29 12:16:16

点评

第三条,什么是护线帽  详情 回复 发表于 2018-2-21 11:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sjdkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
qq1214488 发表于 2018-1-29 12:16
1、用扁钢做个接地耳(65L*50W*6t)焊接到底座上,35mm接地线压铜鼻子。二者用10M螺栓连接。有的设计一个底 ...

第三条,什么是护线帽

 

发表于 2018-2-21 11:56:29

回复

使用道具 举报

sjdkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
wangxiaoo9 发表于 2017-12-24 10:20
TN-S 系统; 桥架需要做防静电跨接的, 有专门卖的 那种跨接线

TN-C系统需要吗?

 

发表于 2018-2-22 21:05:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 04:32

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.268271 second(s), 73 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197