[消防] 消防水带与接口连接处必须使用卡箍还是可以用铁丝?

[复制链接]
11979 |18
a3802289VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我记得消防水带的接头必须使用卡箍来固定,但我看公司新车间的消防栓里的水带全是用铁丝固定的 ,感觉不太对,但记不住在哪个规范中有此规定,再次求助各位大神帮忙,谢谢

 

发表于 2017-11-21 15:12:18

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 a3802289 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  【海川活跃分子】
用铁丝,真有意思

 

发表于 2017-11-21 15:37:02

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

这个好像没有规定必须用什么固定。我也见到过用铁丝绑扎的消防带接头,绑扎得很规范的(可能是一种比较规范的绑扎方法罢)。
现在新配的消防带都是用卡箍绑扎的接头。个人认为,只要绑扎牢固,没有造成使用上的缺陷,没有造成其他伤害隐患(比如毛刺、飞刺、划伤、割伤等),都是可以的罢

 

发表于 2017-11-22 12:21:55

回复

使用道具 举报

sxmzlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
不管用啥,都得结实好用。

 

发表于 2017-11-22 15:38:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

现在水带用机器绑扎,先期可以使用无问题,但时间一长,有的松懈,再使用就可能崩开,所以未了安全起见,水带一年以上再加上抱箍,确保使用万无一失。

 

发表于 2017-11-25 20:46:32

回复

使用道具 举报

现在水带都是机器绑扎,时间短使用起来出问题不大,时间长松懈,再使用铁丝生锈或崩开,影响使用,为了安全起见,使用一段时间再加上抱箍就安全了。

 

发表于 2017-11-25 20:50:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mnmxjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
铁丝一般绑不好吧?而且用铁丝绑拧结的地方容易密封不严,造成漏水,而且铁丝还容易生锈

 

发表于 2017-11-28 21:04:36

点评

那应该是没选合适,用了合适的铁丝应该不会出现这种情况,消防设施维护保养也很重要  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyun1369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
水带与水枪、接头连接时,一般用14号铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝

 

发表于 2017-12-4 13:09:58

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

铁丝绑的牢固,建议用铁丝,消防水压不稳时也不会挣破

 

发表于 2017-12-5 15:23:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海之子_DKNOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
我们前面是用卡箍后面都换铁丝,应该是铁丝扎的更结实耐用

 

发表于 2017-12-5 17:44:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海之子_DKNOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
mnmxj 发表于 2017-11-28 21:04
铁丝一般绑不好吧?而且用铁丝绑拧结的地方容易密封不严,造成漏水,而且铁丝还容易生锈

那应该是没选合适,用了合适的铁丝应该不会出现这种情况,消防设施维护保养也很重要

 

发表于 2017-12-5 17:47:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
消防水带在套上水带接口时,须垫上一层柔软的保护物,然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。

 

发表于 2017-12-13 15:04:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

konikVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【精细化工EHS专家】
我看消防队到我公司演练时都用铁丝,个人经验还是铁丝好,但要定期检查更换,防止生锈就行了

 

发表于 2017-12-13 21:41:44

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

松柏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
建议最好是用铁丝,今年买了一批消防水带,用卡箍绑的,买回来后有紧固了一次,但是用了几次就不行了,后来全部改用铁丝

 

发表于 2017-12-15 10:57:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

狂奔的蜗牛_WTSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
消防部队全部用的是铁丝捆绑,需要技巧的,~~哈哈哈哈  

 

发表于 2018-4-7 09:27:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

吉童童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
没有明确要求。铁丝绑结实即可。

 

发表于 2018-4-12 21:27:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

铁丝也可以的, 规范绑扎没有问题的

 

发表于 2018-4-13 09:14:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  【化工安环人】
铁丝受力集中,容易勒断水带。还是用卡箍较好,为了防腐,可以用白钢材质的。

 

发表于 2018-4-23 09:59:03

回复

使用道具 举报

applebaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  【给排水工程师】
看到,学习了

 

发表于 2018-5-2 17:31:22

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 16:49

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.503123 second(s), 118 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197