Prague_SMGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
近日在写LNG场站的应急预案,经理说如果发生泄漏应该先堵漏再关闭阀门,而我觉得应该先关阀门,然后组织力量堵漏。各位川友讨论一下,泄漏时是先关阀门还是先堵漏。

 

发表于 2017-10-31 13:47:40

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
security + 5 发起议题
mech_zhou + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Prague_SMGE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

light-dreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先关阀,不关阀是堵不住的,因为有压力,LNG气化的体积比是625倍,你堵不住,关完阀也不能直接皮肤接触,LNG的温度是-162度,会冻伤,要做好防冻措施。

 

发表于 2017-10-31 15:16:32

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
security + 10 鼓励新会员发言
mech_zhou + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Prague_SMGE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得也是   必须先关阀   

 

发表于 2017-10-31 15:25:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
security + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mech_zhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【化工,煤化工方向】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
必须先关阀门,这是切断源头。

 

发表于 2017-10-31 15:43:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
security + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xjonlyyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
都是瞎bb,lng压力很低。要看漏哪个部位。法兰什么的,可以紧的先紧紧,当然如果是有泵的要先停泵。阀座漏的也可以先紧紧看。管道没焊好,漏了才需要关阀门,放空。
根部阀漏了,就只有倒罐了。罐子漏了,地下罐的话,最好赶紧跑。。。。。

 

发表于 2017-11-1 08:56:24

点评

具体情况具体对待,你说的很好,主要是经验啊  详情 回复 发表于 2017-11-8 19:17
请注意发言素质,LNG确实没有压力  发表于 2017-11-1 19:02

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
刘浪刘浪 + 5 同意你的观点
security + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

徐化著_YDYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xjonlyyou 发表于 2017-11-1 08:56
都是瞎bb,lng压力很低。要看漏哪个部位。法兰什么的,可以紧的先紧紧,当然如果是有泵的要先停泵。阀座漏 ...

具体情况具体对待,你说的很好,主要是经验啊

 

发表于 2017-11-8 19:17:51

回复

使用道具 举报

fangzi997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
LNG储罐本体发现泄露,如外罐壁结冰等现象。应尽可能保持储罐压力不变的情况下尽快排空储罐。堵漏不适合LNG储罐。

 

发表于 2017-11-20 10:39:14

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142922 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197