如下图,车间内所有照明用的灯具开关,都是在箱子里面上下掰的,而且箱子里面没有挡板,有触碰线头的风险。
我就想求助一下坛友,有没有规范要求,灯具开关不能这样使用的?

 

发表于 2017-10-9 17:05:55

163809c96hnvz4cz871cfz.jpg

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 g308473691 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

g308473691楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
我觉得这样不符合要求,就是找不到规范来说服领导,至少应该要一个专门的开关来控制,家里面也不是每天在配电箱那里开关灯啊。

 

发表于 2017-10-9 17:06:36

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

siczxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
断路器这样接没问题,布线规范些就是

 

发表于 2017-10-9 19:17:45

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

g308473691楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
siczxing 发表于 2017-10-9 19:17
断路器这样接没问题,布线规范些就是

谢谢指点

 

发表于 2017-10-10 09:40:16

回复

使用道具 举报

kch555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
灯具都是防爆的吧?为了省钱不上防爆照明开关。

 

发表于 2017-11-20 16:19:49

回复

使用道具 举报

一般不允许通过开合断路器来控制照明回路,正常设计会在车间设置按钮或者旋钮开关。

 

发表于 2017-11-21 11:54:00

回复

使用道具 举报

g308473691楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
tianyi870715 发表于 2017-11-21 11:54
一般不允许通过开合断路器来控制照明回路,正常设计会在车间设置按钮或者旋钮开关。

有没有哪个规范有明确说啊,查了很多都没有找到

 

发表于 2017-11-27 17:23:59

回复

使用道具 举报

包子面条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
头衔:  TA暂未设置 
这种控制方式没问题,只是在断路器前面需要有挡板。

 

发表于 2018-2-8 15:46:45

回复

使用道具 举报

jzg2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
领导需要的应该不是规范。

 

发表于 2018-2-8 17:30:54

回复

使用道具 举报

我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
自己改造下,增加个照明配电箱的面板!照明配电箱就是家里的那种,有现成的面板卖,就是你要搞个固定的位置。

 

发表于 2018-2-12 11:41:22

回复

使用道具 举报

这个没有规范要求
领导重视安全就更换,不重视就注意点

 

发表于 2018-2-23 13:44:05

回复

使用道具 举报

jsf5096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
如果经常开关的话,建议换一块面板,让开关的操作部位露出来,可参考PZ30箱。

 

发表于 2018-2-24 14:37:31

回复

使用道具 举报

VSZRZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
断路器不适合做为频繁启停的开关,容易造成触电失灵。

 

发表于 2018-3-1 16:07:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
这样使用没毛病,你可以在配电箱里加一个面板,将开关部分漏出来,里面的电缆等都会遮挡住,但是应该要安装固定牢固,做好跨接接地线

 

发表于 2018-3-7 14:07:18

回复

使用道具 举报

g308473691楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
myhome_SZMT 发表于 2018-3-7 14:07
这样使用没毛病,你可以在配电箱里加一个面板,将开关部分漏出来,里面的电缆等都会遮挡住,但是应该要安装 ...

面板几乎都没有,我查了很多规范,也没有强制要求必须有面板

 

发表于 2018-3-28 13:23:30

回复

使用道具 举报

sdscj0122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  【电气工作者】
这个照明配电箱肯定在非防爆界区,不管规范不规范,这样操作非常不安全,容易触电。应该加一操作面板,在面板上操作各分支开关来进行照明停送电。

 

发表于 2018-3-28 15:59:59

回复

使用道具 举报

yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置 
开关的上、下进出线口都应做塑料绝缘长条挡板(可拆卸,检修时能拆下)。

 

发表于 2018-3-28 17:09:00

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 22:52

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.311953 second(s), 102 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197