[讨论] 塔设备的压力试验

[复制链接]
4047 |22
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
XIAOL_1 发表于 2017-10-10 15:36
1. 现场有塔器预制场地,在场地内卧式组对整体制造完成,建议在场地内进行卧式水压试验。类似情况同样。
2 ...

请问:1.如果塔器太高,分三段运输至现场,且由于塔直径较大,重量客观没有那么大吨位吊车在现场组焊后整体吊装,此时应该在从下往上,现卧式组焊两段后且吊装到位,第三段单独吊装进行立式组焊,这种立式吊装组焊实际好不好操作。
2.对于这种范三段的高塔,现场组焊完成后进行水压试验,那么制造厂在每段未运输至现场前还需要提前采取工装进行一次水压试验吗?
谢谢。

 

发表于 2017-11-8 13:23:12

回复

使用道具 举报

豆蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  【略幽默,较阳光】
塔设备现场施工,是要看现场是“安装”还是“组焊”。
如果只是安装,是否需要进行压力试验,可以根据 SH/T 3524-2007《石油化工静设备安装工程施工技术规程》进行。
至于现场是进行液压试验、气压试验还是气液组合试验,一个要看设计文件规定。如果容积特别大的塔器,可能考虑基础沉降会采用气液组合试验,不过从安全性来讲一般不会考虑,因为设计1000立方的球罐同样要求的是液压试验。
如果是组焊,那肯定需要进行压力试验了。
哦,对,给你上个截图:
QQ截图20171108144627.jpg

 

发表于 2017-11-8 14:51:19

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

MELONBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
还不错

 

发表于 2018-1-10 17:03:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 00:39

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.072104 second(s), 44 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197