[讨论帖] 请大家谈谈硫磺的联锁 尤其是克劳斯部分的联锁

[复制链接]
4.1K |35
凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 liaifeng 于 2018-8-18 10:52 编辑

      随着环保要求的提高,硫磺装置重要性也日益凸显,设计日趋严谨和规范,装置联锁逻辑,尤其是克劳斯系统联锁逻辑也更加完善和复杂。发这个帖子,想和大家讨论一些硫磺装置联锁逻辑设立的‘广度’和‘适用度’,为方便展开话题,插入一张目前较常用的克劳斯联锁逻辑图:

    好!经过我们持续的热烈讨论,我们对部分硫磺联锁的改善和优化又有了一些新的意见,为了方便大家查看和后续讨论,我将其总结如下(后续将持续更新),如有问题大家请及时指正:
1)因为反应炉正常运行过程中不用引入燃料气,因此克劳斯联锁系统中燃料气分液罐液面和压力联锁条件不必要。最好的优化方式是设置选择开关,在反应器使用燃料气时选择性投用;(感谢参与讨论的notemper等)
2)可克劳斯系统进风压力和进风流量联锁条件属于重复设计,可以依据实际流程情况选择较合理的联锁条件,避免重复;(感谢参与讨论的bacong2599等)3)为避免人为因素的影响,故克劳斯系统联锁中分别设置酸气低流量和主风低流量联锁是合理的;(感谢参与讨论的haichuanxiaomay等)

     以上是大家讨论的结果,在此项帖子的回复内容中可以看到详细内容。
     请大家继续分享经验,看看克劳联系统锁后是否有必要触发尾气焚烧炉系统联锁?看看在所有进料全部切断的情况下是否有必要打开克劳斯旁路?目前还有很多装置反应炉火焰联锁条件也一直旁路,此条联锁条件能否用反应炉炉头温度所替代;等等~~~
    还请大家继续讨论

 

发表于 2017-9-1 11:00:25

克劳斯联锁逻辑.jpg

评分

参与人数 3财富 +22 收起 理由
156026692 + 7 发起议题,很有现实意义的一个环保话题
liaifeng + 10 很有深度的问题!
bacong2599 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 凯凯24 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

本帖最后由 bacong2599 于 2017-9-1 21:54 编辑

PZT1308-1310反应炉F101空气压力这个应该是炉膛的压力吧?
FZT1208反应炉空气加和流量未投用自保是不是因为是1取1,如果出现仪表故障就有可能导致自保停车的可能?这个感觉好鸡肋的样子,要么就不设置,要么就设置成3取2。
不知道反应炉风机出口压力设置自保3取2和反应炉进炉风量设置自保3取2相比哪个更优越些?

 

发表于 2017-9-1 21:46:11

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
凯凯24 + 1 深入讨论
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
我开一个头吧~
联锁基本都是从装置的安全角度出发而设立,但是这中间有一个广度和适度的问题,就比如:酸气燃烧炉在装置正常运行阶段基本不会引入燃料气,那么燃料气分液罐压力低和液位高的联锁条件在克劳斯系统联锁逻辑中是否就应该剔除,或者增加选择开关,在酸气燃烧炉引入燃料气时投用此联锁条件,反之联锁条件旁路或解除。
当然还有很多,希望大家能从实际经验角度出发,多多讨论,使联锁条件能尽可能合理和优化,在确保安全的同时能使装置长周期平稳运行

 

发表于 2017-9-1 21:49:02

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
bacong2599 发表于 2017-9-1 21:46
PZT1308-1310反应炉F101空气压力这个应该是炉膛的压力吧?
FZT1208反应炉空气加和流量未投用自保是不是因 ...

恩,是的PZT1308-1310是反应炉头压力
FZT1208因为是一取一所以不敢投
各人觉着反应炉空气压力和进风量作为自保条件要看装置实际,比如现在很多装置液硫池废气一般选择进反应炉且并在风线上,那此时就要考虑并入点与压力测点的位置关系,如果并入点在压力测点前那么一旦液硫池废气中硫磺堵塞管线,那么首先降低的是风量,压力并不会明显升高,此时如果选取压力作为联锁条件不是很合理。
当然这只是一个例子,我的意思是联锁条件的选取一定要与自己装置的现场实际相符合

 

发表于 2017-9-1 21:56:11

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

看位号,图里所说燃料气液位应该是为尾气焚烧加设的,防止燃料气带液太多窜进炉膛。

 

发表于 2017-9-2 09:08:11

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
凯凯24 + 1 积极参与
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
notemper 发表于 2017-9-2 09:08
看位号,图里所说燃料气液位应该是为尾气焚烧加设的,防止燃料气带液太多窜进炉膛。

不是,燃料气分液罐液位作为联锁条件,参与克劳斯系统联锁,一旦条件满足,克劳斯系统切断进料停车

 

发表于 2017-9-2 09:13:44

回复

使用道具 举报

凯凯24楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
notemper 发表于 2017-9-2 09:08
看位号,图里所说燃料气液位应该是为尾气焚烧加设的,防止燃料气带液太多窜进炉膛。

不是,燃料气分液罐液位作为联锁条件,参与克劳斯系统联锁,一旦条件满足,克劳斯系统切断进料停车

 

发表于 2017-9-2 09:14:04

回复

使用道具 举报

notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
重复回帖了。。空气进炉压力和空气加和流量是否冲突呢,空气压力高时基本代表炉膛压力高,流量必然下降,严重时介质到窜也是有可能的,酸气分液罐倒是应该有压力连锁,启动时,直接放火炬了。

 

发表于 2017-9-2 09:15:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
notemper 发表于 2017-9-2 09:10
看位号,图里所说燃料气液位应该是为尾气焚烧加设的,防止燃料气带液太多窜进炉膛。

不是,燃料气分液罐液位作为联锁条件,参与克劳斯系统联锁,一旦条件满足,克劳斯系统切断进料停车。
尾气焚烧炉联锁逻辑图不再上图中,然燃料气分液罐液位高有单独到尾气焚烧炉联锁系统条件

 

发表于 2017-9-2 09:15:28

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
凯凯24 发表于 2017-9-2 09:15
不是,燃料气分液罐液位作为联锁条件,参与克劳斯系统联锁,一旦条件满足,克劳斯系统切断进料停车。
尾 ...

正常运行时,101炉燃料气不是能量隔断,防止烃类进炉产生黑硫磺吗?

 

发表于 2017-9-2 09:17:20

回复

使用道具 举报

凯凯24楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
notemper 发表于 2017-9-2 09:15
重复回帖了。。空气进炉压力和空气加和流量是否冲突呢,空气压力高时基本代表炉膛压力高,流量必然下降,严 ...

不一定,比如现在很多装置液硫池废气一般选择进反应炉且并在风线上,那此时就要考虑并入点与压力测点的位置关系,如果并入点在压力测点前那么一旦液硫池废气中硫磺堵塞管线,那么首先降低的是风量,压力并不会明显升高。  
而此时如果克劳斯联锁不动作,那么势必使装置存在超标甚至是焚烧炉产生硫磺的风险。

具体选用反应炉风量还是反应炉炉头压力作为联锁条件还是要看各装置现场流程实际

 

发表于 2017-9-2 09:18:39

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
haichuanxiaomay + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
notemper 发表于 2017-9-2 09:17
正常运行时,101炉燃料气不是能量隔断,防止烃类进炉产生黑硫磺吗?

目前的设计都是设置控制阀,联锁阀和现场闸阀,有三道阀的保护这一路正常情况下是不用加盲板的

还有就是,我们尽量不讨论流程隔断的问题,只说说燃料气分液罐压力和液位参与克劳斯系统联锁,这个联锁条件合理吗?是建议删除还是保留

我想通过大家的讨论达成共识,力求装置的联锁逻辑尽量合理和精简

 

发表于 2017-9-2 09:21:43

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24 发表于 2017-9-2 09:21
目前的设计都是设置控制阀,联锁阀和现场闸阀,有三道阀的保护这一路正常情况下是不用加盲板的

还有就 ...

设计院那帮大牛,你需要好好和他们沟通交流下!杀杀他们的威风!

 

发表于 2017-9-3 19:27:42

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
凯凯24 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
liaifeng 发表于 2017-9-3 19:27
设计院那帮大牛,你需要好好和他们沟通交流下!杀杀他们的威风!

谈何容易

 

发表于 2017-9-3 19:31:09

回复

使用道具 举报


估计最后的结果就是你签字,你负责!

 

发表于 2017-9-3 19:32:18

回复

使用道具 举报

凯凯24楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
liaifeng 发表于 2017-9-3 19:32
估计最后的结果就是你签字,你负责!

我觉着根本的原因在:
1.设计的规范跟不上环保法规和安全法规的更新;
2.有些设计与生产实际偏离

 

发表于 2017-9-3 19:36:09

回复

使用道具 举报

本帖最后由 小与 于 2017-9-3 22:10 编辑

看见这些讨论跟天书一样,四年前接触过克劳斯工艺,不久就离开了,四年前画了一遍流程,看了一下原理,现在也早忘掉了。听说后来开车投用后硫化氢排放不合格,也不知道究竟是怎么个不合格,一共只开了几次,至于联锁,估计从来就没有达到过投联锁的时候。书架上好像还有联锁逻辑图,懒得翻了,翻出来也看不懂,看得懂也看不下去了。

 

发表于 2017-9-3 22:07:28

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
凯凯24 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24 发表于 2017-9-2 09:21
目前的设计都是设置控制阀,联锁阀和现场闸阀,有三道阀的保护这一路正常情况下是不用加盲板的

还有就 ...

经历过三套硫磺装置,其中两套燃料气分液罐压力和液位均不参与联锁。
个人认为这个两个信号完全没有必要参与联锁。

 

发表于 2017-9-4 11:03:32

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凯凯24楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
haichuanxiaomay 发表于 2017-9-4 11:03
经历过三套硫磺装置,其中两套燃料气分液罐压力和液位均不参与联锁。
个人认为这个两个信号完全没有必要 ...

嗯,是啊。
对其他联锁条件有看法和意见吗?

 

发表于 2017-9-4 11:34:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
haichuanxiaomay + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个也精通,真是海川的大人才

 

发表于 2017-9-4 14:00:35

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.318139 second(s), 125 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197