简介--zdchangjiang 发表于 2017-8-18 13:05 安装没有问题,旋启式安全阀就得垂直安装,顺序都没问题,楼主放心! 就得垂直安装?读书少~别骗我啊~~-登录查看全文

 

发表于 2017-8-18 14:21:51

点评

这个确实是失误,水平垂直都可以安装,所以没必要再讨论了!  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:33

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

22
mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--应水平安装!-登录查看全文

 

发表于 2017-8-18 14:44:04

回复

使用道具 举报

简介--wolfhhhhm 发表于 2017-8-18 14:21 就得垂直安装?读书少~别骗我啊~~ 这个确实是失误,水平垂直都可以安装,所以没必要再讨论了!-登录查看全文

 

发表于 2017-8-18 16:33:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--3FCCtaofeng 发表于 2017-8-18 00:33 旋启式单向阀可以垂直和水平安装,但垂直安装时介质必须自下而上,普通升降式单向阀好像不宜垂直安装,垂 ... 是吗?-登录查看全文

 

发表于 2017-8-18 16:48:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
LQ198619 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--到底安装对不对啊,海友们,有标准吗?-登录查看全文

 

发表于 2017-8-18 16:55:36

回复

使用道具 举报

简介--旋起式的单向阀有立式安装的 ,这一样看你选择型号-登录查看全文

 

发表于 2017-8-18 17:04:08

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

27
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--单向阀安装的位置没有问题的。关键是单向阀的形式要符合立式安装的要求。-登录查看全文

 

发表于 2017-8-18 18:05:08

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

28
yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--催化一粟 发表于 2017-8-17 22:57 单向阀也有垂直安装的,比如升降式的单向阀。 我知道有竖着安装的单向阀  但是图中这个明显不是,,,-登录查看全文

 

发表于 2017-8-18 19:22:29

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 8 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--yebanguhu 发表于 2017-8-17 19:18 我们的x i惯是 单向阀安装在AB泵出口汇合之后的管线上,,,节省一个单向阀。。 其次 单向阀一般都是水平 ... 不该省的还是不要省好 如果安装一个止回阀,在机泵切换的时候会不会 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-8-20 09:40:26

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

30
马铃薯VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--旋启式单向阀可以垂直安装,倒是升降式不能垂直安装-登录查看全文

 

发表于 2017-8-22 14:53:50

点评

不同意你的观点  发表于 2017-8-24 11:03

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 不同意你的观点
炼油工人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--这个单向阀安装没有问题,有立式的单向阀-登录查看全文

 

发表于 2017-8-22 17:42:48

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

32
yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--炼油工人 发表于 2017-8-20 09:40 不该省的还是不要省好 如果安装一个止回阀,在机泵切换的时候会不会造成机泵的倒转啊(变频泵情况) 我正常切泵程序 先开备用泵 再关转着的泵。不会倒转。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-8-22 22:17:06

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
wgfhao + 4 同意你的观点
催化一粟 + 8 同意你的观点
炼油工人 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

33
KIMOKK02VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--仅从照片上看,问题主要有:-登录查看全文

 

发表于 2017-8-23 15:29:00

回复

使用道具 举报

34
KIMOKK02VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--点错了 1、配管应在离心泵找平找正且二次灌浆完成后方可开始,照片上看至少二次灌浆未完成。 2、照片内侧那台泵进口管应增加直管段,,不能直接90度弯头接入泵入口。 3、照片外侧那台泵回流管应接至储罐,且管径可缩 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-8-23 15:39:25

点评

积极参与评论  发表于 2017-8-24 11:05

评分

参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 8 + 1 积极参与
炼油工人 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--一个泵对应一个单向阀门,我们这边一般都是直接安装在泵后出口管道上的,泵出口-变径-止回阀-球阀或者截止阀-罐区,变径和止回阀之间安装压力表,止回阀注意选型,有水平的如直通式升降止回阀,有垂直的如立式升降止 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-8-23 16:08:10

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 9 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--人群中穿梭 发表于 2017-8-23 16:08 一个泵对应一个单向阀门,我们这边一般都是直接安装在泵后出口管道上的,泵出口-变径-止回阀-球阀或者截止 ... 补充,你的这个止回阀,应该安装在水平管道上吧,如果垂直上,呵呵 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-8-23 16:12:36

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
炼油工人 + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--安装顺序没有错误,应水平安装。但双泵共用一个安全阀,就怕单向阀出现外漏时,可能会造成停工-登录查看全文

 

发表于 2017-8-24 09:42:20

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

38
yangliyunVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--单纯看单向阀安装位置没有问题的-登录查看全文

 

发表于 2017-8-24 16:02:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--安装方式有问题-登录查看全文

 

发表于 2017-8-24 16:16:11

点评

有依据吗?  发表于 2017-8-24 17:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

40
孤独剑5gVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【催化稳定主操】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 炼油工人 于 2017-8-25 10:45 编辑 我们这里的单向阀也都是竖着安装的,不过都安装在出口阀后-登录查看全文

 

发表于 2017-8-25 09:04:08

点评

你们的止回阀都安装在出口阀后面吗  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:46

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108610 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197